Bonjour,
Je veux dimensionner une machine frigorifique capable de refroidir 210 m3/h d'eau distillé de 40 à 20°, j'ai juste calculé la puissance d'évaporat
Est ce que vous pouvez m'aider ?
quelle fluide frigorigène à choisir? l'ammoniac ?
comment choisir les pressions d'entré sortie
comment dimensionner les différents éléments compresseur
condenseur, je n'ai vraiment aucune idée :-(
ou bien est ce que on peut utiliser un groupe d'eau glacé ??? est ce que c'est possible ?
Message édité par : RymG / 21-02-2018 14:43
derick
Bonjour je crois qu'il faudrait vous présenter d'abord une piste tout de même
Q=m*cp*(T°initial-Tfinal)
m=masse
cp=chaleur massique de l'eau
Etudiant en BTS FED option FCA
Gérant de la mini-entreprise Eco-Froid Concept
GUADELOUPE 971
RymG
J'ai calculé la puissance frigorifique déjà, mais le problème c'est les étapes après
ENERMAN
bonjour,
Avec 40 degre d'entree d'eau c' est un peux chaud, passe par un dry cooler ou u echangeur a eau de ville et apres un geg.
sinon un geg avec freecooling intégré
a 40 au 134 cela fait 9 bars en evapo, au 410 23 bars.... aie 8-)
so long...
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....
RymG
en cas de choix de geg, comment je peux le dimensionner quel fluide frigorigène à choisir?ses pressions d'évaporation de condensation? est ce qui'il y a un guide ou une norme qui peux m'aider ?
hubert
apparemment tu est dans les dom.
210m3 /h c est beaucoup
si tu pouvais utiliser l'eau de mer tu diminue d'un tiers ta puissance.
apres de 33 a 20 freecooling la nuit mais obligé r 134 le jour ou r32
Bj
je renouvelle mon inscription...
Motiok
Bonjour,
Comme j'ai l'impression que vous n'êtes pas de formation frigoriste (présentation ?) je vous l'annonce : vous ne pourrez pas dimensionner / construire / mettre aux normes / acheter et remplir du fluide frigorigène sans un bureau d'étude d'une boite de froid.
Presque 5 MW instantané ? ou 210 m3/h d'un volume a refroidir sur une journée ?
Vu les températures, faites du free-cooling au maximum et des chillers pour finir d'atteindre les 20 °C.
A savoir que la majorité des chillers sortent de l'eau a 15°C max donc il faudra faire une boucle de mélange où le groupe injectera de l'eau a 15 sur la boucle a 20.
Les fluides frigo d'avenir pour les grosses puissances sont l'ammoniac et le propane. Exclus le CO2 où qui n'est pas adaptés a ces températures.
Le R134a est toujours autorisé... mais en voie d'extinction avec un prix du kg qui monte.
a+