RymG RymGicon_post
Bonjour,
Je veux dimensionner une machine frigorifique capable de refroidir 210 m3/h d'eau distillé de 40 à 20°, j'ai juste calculé la puissance d'évaporat
Est ce que vous pouvez m'aider ?
quelle fluide frigorigène à choisir? l'ammoniac ?
comment choisir les pressions d'entré sortie
comment dimensionner les différents éléments compresseur
condenseur, je n'ai vraiment aucune idée :-(
ou bien est ce que on peut utiliser un groupe d'eau glacé ??? est ce que c'est possible ?

Message édité par : RymG / 21-02-2018 14:43

derick derickicon_post
Bonjour je crois qu'il faudrait vous présenter d'abord une piste tout de même

Q=m*cp*(T°initial-Tfinal)
m=masse
cp=chaleur massique de l'eau
Etudiant en BTS FED option FCA
Gérant de la mini-entreprise Eco-Froid Concept
GUADELOUPE 971
RymG RymGicon_post
J'ai calculé la puissance frigorifique déjà, mais le problème c'est les étapes après
ENERMAN ENERMANicon_post
bonjour,

Avec 40 degre d'entree d'eau c' est un peux chaud, passe par un dry cooler ou u echangeur a eau de ville et apres un geg.
sinon un geg avec freecooling intégré

a 40 au 134 cela fait 9 bars en evapo, au 410 23 bars.... aie 8-)
so long...
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....
RymG RymGicon_post
en cas de choix de geg, comment je peux le dimensionner quel fluide frigorigène à choisir?ses pressions d'évaporation de condensation? est ce qui'il y a un guide ou une norme qui peux m'aider ?
hubert huberticon_post
apparemment tu est dans les dom.
210m3 /h c est beaucoup
si tu pouvais utiliser l'eau de mer tu diminue d'un tiers ta puissance.
apres de 33 a 20 freecooling la nuit mais obligé r 134 le jour ou r32
Bj
je renouvelle mon inscription...
Motiok Motiokicon_post
Bonjour,

Comme j'ai l'impression que vous n'êtes pas de formation frigoriste (présentation ?) je vous l'annonce : vous ne pourrez pas dimensionner / construire / mettre aux normes / acheter et remplir du fluide frigorigène sans un bureau d'étude d'une boite de froid.

Presque 5 MW instantané ? ou 210 m3/h d'un volume a refroidir sur une journée ?

Vu les températures, faites du free-cooling au maximum et des chillers pour finir d'atteindre les 20 °C.
A savoir que la majorité des chillers sortent de l'eau a 15°C max donc il faudra faire une boucle de mélange où le groupe injectera de l'eau a 15 sur la boucle a 20.

Les fluides frigo d'avenir pour les grosses puissances sont l'ammoniac et le propane. Exclus le CO2 où qui n'est pas adaptés a ces températures.

Le R134a est toujours autorisé... mais en voie d'extinction avec un prix du kg qui monte.

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D