Frigorie, rien serait "suicidaire" et provoquerai inexorablement un gel du sol primaire entrainant ainsi une poussée sur la dalle de finition qui se brisera --> phénomène spectaculaire grave de conséquence.
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

teckeldesneiges se qui serait bien ce serait que tu te presente que l'on puisse qui nous donnes des conseils et des idées donc tu peux le faire par là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
jerome44 jerome44icon_post
Salut a tous

Que veux tu dire dégivrage par eau chaude?
Peux tu expliquer un peu ?
Je connaissais par gaz chaud et électrique , comment dégivres tu l intérieur de ta batterie
Quel est le modèle de tes groupes YORK?
Quel est le régime d' eau? Utilises tu uniquement ta production d' eau glycolée pour la condensation du CO2, ou as tu des postes positifs avec?
Merci pour tes futurs réponses
discus discusicon_post
Chambre traitée avec un déshumidificateur,ça répond à mon soucis de descente un peu rapide jusqu'à 0° :=! :=!
17 KM de résistance au sol :=! :=!
Super instal,dégivrage par eau chaude récupérée par la cascade ? dans un ballon ?
:=! :=! :=!
@+DISCUS
TINOU TINOUicon_post
Pour le dégivrage on a 1 desurchauffeur sur chaque groupe York
Les évapos sont équipés d'une batterie CO2 et d'une batterie eau chaude, les tubes de dégivrage passent aussi dans le bac a condensats
La seule résistance électrique présente est sur le virolle du ventilateur
On produit ainsi de l'eau a 35° pour le circuit dégivrage
Cette eau est bien sur glycolée protection -39°
Il n'y a pas de ballon de stockage
Le dégivrage sur cet installation est quasiment gratuit et beaucoup plus efficace qu'avec des resistances
La production est assurée par 2 york YLAE
régime -8/-4
On assure également l'alimentation de 3 évapos pour le quai de réception à +4
Voila en espérant avoir répondu a vos questions
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
jerome44 jerome44icon_post
Salut a tous

Que veux tu dire dégivrage par eau chaude?
Peux tu expliquer un peu ?
Je connaissais par gaz chaud et électrique , comment dégivres tu l intérieur de ta batterie
Quel est le modèle de tes groupes YORK?
Quel est le régime d' eau? Utilises tu uniquement ta production d' eau glycolée pour la condensation du CO2, ou as tu des postes positifs avec?
Merci pour tes futurs réponses
wogefri-dge wogefri-dgeicon_post
Dans la batterie de l'evapo, passe 2 circuits, celui co2 et un avec l'eau chaude.
TINOU TINOUicon_post
oui tout a fait 2 circuits
1 CO2 et 1 eau chaude
Le degivrage se fait tout simplement par circulation d'eau chaude en tout rien avec une vanne 2 voies
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
discus discusicon_post
CA ressemble un peu à ca :
premier entrepôt frigorifique HQE

http://www.larpf.fr/Actualites/fichearchive/?id=3957-%22Premier+entrep%F4t+frigorifique+HQE%22
@+DISCUS
TINOU TINOUicon_post
La démarche HQE n'a pas été retenue par le client et l'archi
En option on avait proposé un groupe NH3 avec variation de vitesse sur 1 des 2 compresseurs
Variateur sur pompes et compresseurs négatifs mais rien n'a été retenu
C plutot dommage quand on voit l'investissement du départ sur un batiment qui va être exploité sur au moins 30 ans
Le bureau d'études n'a rien proposé au client en matière d'économie d'énergie
La démarche du CO2 s'est faite par notre commercial lors de la remise des offres en option et a fini par être retenue
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous