Bonsoir
Juste pour vous faire partager la photo de la petite CF Négative que je suis en train de mettre en route
Elle fait 3000m2 sur 12m de haut
Détente directe au CO2 300Kw de froid
Cascade sur groupe eau glacée York
Dégivrage eau chaude
Un vrai régal de régulation
Bons commentaires
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Pièces jointes1
Adrien
ba alors la photo :-?
TINOU
c bon la photo est dans le post
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Adrien
Tu as des gaines textiles au soufflage et des guides d'air en reprise ?
TINOU
oui au soufflage des gaines textiles de 1m50 et une hotte de reprise
Ceci pour la diffusion d'air et pour concentrer la chaleur dans l'evap lors du dégivrage
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Adrien
Belle installation. Tu n'as pas des photos de la production ?
TINOU
J'en prendrais demain et les mettrais en suivant
Bonne soirée a demain
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
discus
Salut, vous avez prévu combien de temps pour les paliers de descente en température?
@+DISCUS
TINOU
bonjour
On descends de 2° par jour a partir de O°
On est à 0° depuis hier donc dans 10 jours on sera à -20°
Mais normalement j'ai toujours fais 1° par jour
Et vous?
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
shunt33
Citation : TINOU
bonjour
On descends de 2° par jour a partir de O°
On est à 0° depuis hier donc dans 10 jours on sera à -20°
Mais normalement j'ai toujours fais 1° par jour
Et vous?
Bonsoir,
1° par jour :-o En démarrant la descente progressive ça fait 20 jours pour atteindre les -20° :=! c'est le temps que j'ai pour mettre en service tout un supermarché :paf vive la GMS !!! dès que la lumière est raccordée on charge :-| normal ça fonctionne :paf
Bon j'ai bien compris que c'était pas la même contrainte technique... c'était pour contraster lol ;-)
Bonne soirée