voici en image les bienfaits de l'humidité dans un circuit en tube acier.
a+
Message édité par : frigopathe / 02-05-2014 22:13
Message édité par : Adrien / 23-08-2014 18:08
frigopathe
salut,
alors les gars de l'indus, avez vous dejà vu ca??? de la rouille dans les cartouches déshy???
Lukycold
Salut Frigophate,
Oui déjà eu le cas sur une vis ciat pour du process froid (eau -11°C).l'évap avait percé et rempli l'évaporateur et le condenseur gravitairement car il ce trouvait en dessous. Il est resté dans cet état plusieurs mois.
Par contre pour moi c'était le filtre à huile qui ce blindait de rouille.
A+
Motiok
Salut,
nan pas a ce point, des morceaux de métal (comme du petit gravier) oui mais là... premier démontage en 10 ans ?
Sur nos install on fait minimum une visite annuelle sur chaque groupe et systèmatiquement filtre déshy / filtre huile + analyse d'huile labo ou vidange. Donc au final a chaque démontage c'est quasiment nikel^^
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
PL
Bonjour. Quand mème, c'est réparable, ou il faut tout changer? :-D
frigopathe
salut,
d'aprés l'étiquetage, le dernier remplacement datait de décembre 2013.
je crois bien que certaines manip on été mal faites. La moindre ouverture de circuit sur du pompé noyé à -40 doit être rigoureuse car le calorifugeage des différents éléments garde la température, donc à l'ouverture l'humidité vient se fixer instantanément à l'intérieur des tubes, donc chaufferette, azote et tirage au vide indispensable.
une chose me conforte, c'est qu'avant le remplacement des cartouches, j'entendais du bruit dans la vanne d'isolement du débit mini et maintenant c'est le calme absolu. Preuve que le débit général ne devait pas être terrible, sans pb de température pour autant.