Cette semaine j'ai essayer de comprendre le circuit fluidique sur un VRV Mitsu PUHY P250 YNW....et je doit avouer que ce fut un grand moment de solitude :# :-D
Je vais essayer de joindre la photo, on voit pas trés bien mais le refoulement compresseur se scinde pour rejoindre la voie centrale de chaque V4V, jusque la tout va bien mais ensuite c'est un peu...compliquée...puisque la voie du milieu va ensuite plongée dans la voie du milieu de la seconde V4V qui est amputée de sa voie gauche...
Pièces jointes1
HVAC_Passion
Personne ne sait ? :#
Billbaroud
je vous laisse trouver
Pièces jointes1
Billbaroud
je vous laisse trouver
HVAC_Passion
Une grand merci Maître Billbaroud ! :D
Avec cette machine j'ai malheureuseument plus de questions que de réponses :#
Partons du principe que je suis en mode "froid"
Si je part depuis le refoulement compresseur je passe par le séparateur d'huile "O/S", Un clapet anti retour "CV1", puis vers les deux V4V. On peux voir qu'on le condenseur est scindée en deux "étages" de puissance, un petit et un grand, qui se rejoignent sur un Refnet pour passé par ce semble être un sous refroidisseur
Le grand condenseur peut être aussi contrôlé par l'EV "SV5a"
Puis par les 2 LEV qui sont ouvertes a fond comme des EV pour le coup. Et ainsi on a le départ liquide allant aux UI
Donc pour moi cela est fait de telle sorte à pouvoir régulé la puissance de l'échangeur avec en sus la variation de vitesse du ventilateur...
Si vous pouvez m'envoyé la documentation de cette machine svp, je ne trouve que des documentations généralistes sur le net