BSR,quel est la meilleur maniere pour les changer ?ne connaissant pas le vrv daikin.Je pense tout vider ?ou bien est ce possible d'isoler le groupe exterieur du reste de l'installation? d meme le but du "reset"? effacer le defaut je pense mais est ce obligatoire?la maniere de le faire,?appuyer 5 secondes ? Merci de vos reponses
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut cls et bonne jrnee a ts
pour les transducteurs,cela depond de la generation de ton vrv,
il fut un temps sur une serrie ou il n etait pas obligatoire de recuperer
le FF,quel model ton vrv?
de tt maniere si ils sont soudé,tu n auras pas le choix recup obligatoirement.selon les model,il faut commander aussi une fiche d addaptation,pour tes transducteurs.
pour le pomp down c est ok,pour le rest,il faut couper le jus,puis rester appuyer plus de 5 seconde tt en remetant le jus.( cela doit etre simultané).
cordialement
Visiteur Visiteuricon_post
merci des infos c'est un vrv III et ....j'ai des pb avec ....d'une part ne savait pas qu'il fallait faire le mode 21 pour ouvrir les detendeurs...mais surtout j'ai pu recuperer et changer les transducteurs,mais a la mise en route tjrs ce pb de transducteurs bp, apres maintes essais un derniers appui sur "mode test"...il etait tard..;et ce matin l'esclave fonctionnait????et pas le maitre pourtant la mesure sur les transducteurs les donnait hors plage tous les deux???ne comprend rien....pour resumer deux hp ok un bp ok et l'autre à confirmer avant nouvelle intervention car je doute un peu...
Visiteur Visiteuricon_post
je vais devoir faire ce stage je pense car le daikin????prefere mitsubishi
Docnad93 Docnad93icon_post
J ai déjà remplacer un transducteur hp (défaut j quelque chose me souvient plus) j ai récupérer la totalité du fluide par la ligne liquide et l aspi sur un vrv 3 (hôtel parisien 25 chambres environ)puis remise en service en reinjectant le fluide après 24 h tirage au vide et ça fonctionne correctement pas eu besoin d' ouvrir les dtdr (vrv 3 en 2 tubes)
PL PLicon_post
C'est quoi les transducteurs? Je crois que ce n'est pas clair à ce niveau! Un sujet a déja été traité sur ce site mais tombé à l'eau et pas de suite. Les termes ont changé au fur et à mesure des années........
Pat
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne jrnee a ts
transducteurs=capteur de pression ;-)
cls peut tu etre un peu plus explicite stp
quand tu dit qu iols sont dans les choux,tu veut dire que lorsque tu compare,la pression lu sur tes manos et la valeur en vcc envoyé par tes transducteur,ne correspond pas :# c est ca?
que se passe t il au juste sur ton instale,les symptomes...etc.decrit
un peu plus,peut etre que nous pourrions t aider.
j intervient sur tt les marques,et moi aussi j ai une tres grande preferance pour mitsu,toshiba,hitachi,du fait que techniquement sur ces 3 marque,il nous est plus aisé de rentré dans les paramettre casi integrale de leur vrv,daikin,c est faisable aussi,mais acces plus restreint,etles manipes sont plus long.
pour ce qui est de la formation,pourquoi pas,tt depond du niveau que tu as deja en terme de connaissances des systemes vrv.la meilleur ecole,reste sur le terain ;-) .
cordialement
Docnad93 Docnad93icon_post
Salut adel, moi ma préférence va au mitsu (j ai beaucoup bossé dessus) car tout est plus simple, une fois que les adressages sont bien respecter le tout piloter par une Cde centralisée a g150 c le top
Les panne sont plus cibles alors que avec daikin un code panne peut être 3 ou 4 cause de pannes et en plus leur système 2 tubes simultanée réversible avec boite bc est au point

Hitachi j ai pas un bon souvenir
Toshiba connait pas trop
Nan y a pas a chier mitsu ça le fait! LOL
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

Docnad93, vous êtes attendu dans le forum "présentation membre" par là: http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

merci.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Visiteur Visiteuricon_post
bsr les valeurs pour les hp entre la pression et la sortie en v correspondait (je n'ai plus en souvenir la valeur exacte mais correspondait à l'abaque).pour les bp la pression ne correspondait pas du tout.Valeur mini pour transducteur de 0,5V alors que j'avais sur les deux tranducteurs 0,362v.Pourtant un des deux vrv est repartis tout seul (l'esclave,le maitre restant à l'arret avec tout les voyant allumé!).