Bonjour,

Voilà c'est la première fois que je vais vider une clim pour la recharger avec la quantité exacte; mais seulement il y a que la prise bp !!

comment procéder pour tout récupérer et les fluide 400 doivent être recharger en liquide ?

Comment help

merci d'avance

Message édité par : Aircofrigo / 31-01-2016 19:04

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

récup? avec une station de récup et une bouteille adaptée
s'il y a eu une fuite sur l'instal le FF n'est plus bon et donc récup dans une bouteille déchet afin d'évacuer pour destruction.

remplir? tu sais qu'il faut tirer au vide avant! brancher la bouteille de FF avec le raccord liquide sur l'nstall en principe le vide fait le reste

as tu une balance au moins?

à+
agfroid agfroidicon_post
salut

oulala!!! Déjà où est situé cette prise de pression soit disant BP??
Parce que si c'est sur les vannes, ça peut aussi bien etre BP que HP!!!

Quand bien meme, c'est à toi de jouer avec le robinet de ton mano pour ne pas dépasser la charge maximale (en ampére) de ton compresseur, quoi qu'il en soit si tu dépasse pas la pression de fonctionnement normal, tu n'as aucun souci à charger en liquide par la bp...
On vous a pas appris ça en formation???? OO

Bon courage!
benabiles benabilesicon_post
merci pour vos réponses
oui j'ai une balance
la prise de pression bp est a l 'aspiration
benabiles
xavierc xaviercicon_post
Citation : benabiles 

la prise de pression bp est a l 'aspiration

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

bjr,
Une prise BP a l'aspiration fortich, c'est mieux jesors

Xavier
PL PLicon_post
Bonjour. On va y arriver.
"Voilà c'est la première fois que je vais vider une clim pour la recharger avec la quantité exacte;"
D'abord vous voulez faire quoi exactement ? Car ce que vous demandez est quand mème une opération particulière.
Pat