Bonsoir à tous,
Je dois me pencher sur un projet un peu spécial, je dois trouver une solution pour maintenir en température et en hygrométrie un garage de voiture de collection qui fait 140m2 environ et 2,1m de hauteur
Isolation avec du placo avec du polystyrène de 100 mm sur les murs extérieures, 40 mm d'isolant polystyrène au plafond.
Pour l'hiver la température voulue est de 16°C avec une hygro de 50 à 60% pour ne pas faire rouiller les véhicules
Ma question est simple, quel matériel préconiseriez-vous?
Moi je pensais mettre un bi-split afin de maintenir la température, pour l'hygro j'ai pensé à mettre des extracteurs avec hygrostat intégrés et des grilles d'entrée d'air neuf.
Vous en pensez quoi? vais-je droit dans le mur ou je pars sur de bonnes bases?
Merci de votre aide.
Billbaroud
bonjour,
Pour la température : si ce client veut 16°C +/-1°C, tu peux oublier la clim. Ce n' est pas assez précis.
Ce que tu veux ressemble plus aux armoires climatiques pour la métrologie ou l'archivage de papier.
Motiok
Salut,
Pourquoi pas une armoire de clim comme dans les salles informatiques ? Tu pourra même avoir des filtres plus fin que ce qu'il y a sur une cassette de split, des fois que ton client souhaiterait avoir une ambiance un peu "salle blanche anti-poussière" ^^
La régule est généralement précise, c'est conçus pour lire et réguler l'humidité (tu peux même avoir des batteries chaudes supplémentaires ou des humidificateurs par exemple...).
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
guitals
pour la gestion de l'hygrométrie je te conseille d'aller faire un tour chez munters, ils te conseilleront comme il faut, ensuite mais un evap simple avec un groupe pour maintenir une température.
Bon courage
frigo90
Merci pour vos réponses.
en feuilletant le catalogue GFF j'ai vu que zodiac commercialise des appareils de déshumidification quelqu'un a déjà installé ce genre de matériel?
J'ai pensé à proposer un ballon thermodynamique, qui lui va prendre son air dans un coté du garage et rejeté de l'air sec de l'autre coté avec une gaine isolée, puis mettre un split pour le maintien de la température.
La température demandé c'est pas du précis au degrés c'est le minimum souhaité donc si je mets une consigne à 17 ou 18°C c'est pas grave non plus.
merci de votre aide.
marcel11
Citation : kaki34
Citation : Billbaroud
bonjour,
Pour la température : si ce client veut 16°C +/-1°C, tu peux oublier la clim. Ce n' est pas assez précis.
Ce que tu veux ressemble plus aux armoires climatiques pour la métrologie ou l'archivage de papier.
j'ai fait un drv avec 0,5° sur la télecommande et ben ca régulait au poil !
Salut
j'ai jamais vu de clim qui fessait du 0.5° les clim sont fabriqué pour évaporé a +5° et soufflé en positif,le pas d'ailette ne permet pas de faire du négatif.
si tu a 0.5° d'ambiance tu dois évaporé en négatif donc prise en glace forcé
glagla
bonsoir a tous
je pencherais comme guitals pour deux installations distinct
une clim réversible pour maintenir ta température et un humidificateur pour ton hygrométrie...
Defensor fait des humidificateurs efficace et de bonne qualité +1
a voir avec le prix...
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
frigo90
En poursuivant mes recherches je vois que le matériel de déshumidification de piscine pourrait convenir, car c'est du mono bloc, je n'ai que 250M3 à traiter donc un prix correct et surtout une facilité d'utilisation pour le client car il pourra affiner son taux d'hygrométrie comme il le veut.
Vu que le garage est forme de L je pense mettre 3 appareils, mais une autre question vient quel taux de brassage dois-je prendre en compte?
3/4 volume heure?
Merci de votre aide.
frigo90
Pour moi le chauffe eau est solution rentable puisque que l'on récupère directement sur de l'eau chaude.
J'ai installé un thermodynamique dans le garage des beaux parents dans une maison neuve, j'étais impressionné par la quantité d'eau que tu retires de l'air.
Proposé un projet rentable c'est bien!! et c'est plus facile en vendre!!
Non il n'y a pas de vmc d'installé, j'ai pensé à des extracteurs avec hygrostat intégrés en 120M3/h
Quand je suis aller voir le chantier jeudi soir, j'avais pas de quoi mesurer le point de rosée.
Je pense pas faire rentré de l'air neuf car je vais me mordre la queue si il pleut plusieurs jours je suis mort ou il faut que je mette une sonde hygro et de température à l'extérieur après ça devient une usine à gaz pour rien.
Moi je dis simple à mettre en place simple à utiliser.
Dans mon idée j'ai deux versions:
N°1 Thermodynamique avec un gainage pour envoyer l'air dehors et un split avec deux unités pour le maintien de température.
N°2 3 ventilo-convecteurs avec groupe intégré comme ça maintien de la température et déshumidification en même temps je peux régler l'hygro comme je veux en plusieurs point.
Teddington et Zodiac proposent des solutions dans ce sens qui me paraissent pas trop mal.
je vais chiffrer le matériel dans chaque solution
frigo90
Celui que j'ai posé c'est mono bloc, ça marche bien déjà il tourner en HC/HP sur l'air intérieur qui est isolé.
Pour le projet mon seul souci c'est l'évacuation des condensats dans tous les cas car je suis en garage semi enterré et j'ai pas d'évacuation qui passe à proximité donc sa sent la pompe à condensats.