Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» Climatisation salle d'ensachage de farine

Climatisation salle d'ensachage de farine#11418

4Contributeur(s)
dakeglaglafashcailChrisgirol
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dake dakeicon_post
Bonjour,

Je dois étudier un système de climatisation pour une salle d'ensachage de paquets de farine.
J'ai donc un problème avec la poussière, encrassement des filtres et peut être de l'ADF
J'ai pensé à du tout air neuf mais la puissance devient importante.

Un de vous a t'il déja eu à travailler sur ce genre de systeme ?
Avez vous des idées ?

La salle fait 200m2 et 3m hsp soit 600 m3
Conditions extérieures 30°C 90% HR ( Gabon)
Conditions intérieures désirées 24°C 60% HR

A vous lire
Merci d'avance

glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

Je viens juste de finir un chantier similaire, au lieu d'être de la farine s'était du lait pour bébé, certe un peu moins volatile que la farine...

le bureau d’étude avait prévu un simple evapo avec des résistances pour maintenir une hygrométrie par local
température 22°c,
hygrométrie 60%
On avait une hauteur sous plafond d'environs 4 mètres
on avait 4 pièces a refroidir
Les locaux étaient mis en surpression
et le service maintenance de l'entreprise avaient prévu un nettoyage régulier

Maintenant dans ton cas tu peux très bien prévoir une petite centrale d'air avec un bon système de filtration
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
dake dakeicon_post
Bonjour
Ok mais ru as fait quoi ?
a+
glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

Nous avons mis en place un évaporateur par local
des résistance sur 3 des évapo qui nécessitait de maintenir hygrométrie
1 sonde de température et d'hygro par pièce
le tout sur centrale eau glacée avec boucle d'eau a 5°c
1 circulateur et une vanne 3 voies par circuit
1 régulateur MPX de chez danfoss par pièces pour gérer la température et l'hygro

Message édité par : glagla / 08-07-2017 01:27

dake dakeicon_post
Bonjour,

Pas d'autre idée ou suggestion ?

A+
fashcail fashcailicon_post
Bonjour ,

Si je ne me trompe pas , une salle contenant de la farine est considéré ATEX.
Pourquoi ne pas mettre un rooftop et assurer de la surpression dans ton local ?

Message édité par : fashcail / 19-07-2017 13:21

dake dakeicon_post
Bonjour,

Merci pour ta réponse
Effectivement je pense qu'il de l'ATEX

J'ai pensé à mettre un roof top tout air neuf mais d'une part je n'ai pas trouvé de fabricant et d'autre part avec mes conditions extérieures ( 30°C et 90%HR) la puissance frigo est balèze

A te lire

fashcail fashcailicon_post
Si tu le souhaite viens en mp , j'ai le contact d'un fabriquant de climatiseur Atex
Chrisgirol Chrisgirolicon_post
Demande hyper pointue on est à un niveau d'ingénierie là, j'espère que je n'aurai pas ce genre de chantier à gérer ! :-D