Salut à tous,
Avez vous des retours d'expériences sur les armoires de précision Emerson ? Condensation à eau .....
Car j'ai fais des offres de prix pour en monter sur un site ( usine ) et donc je voulais savoir ce que celles ci vallaient !
Merci à tous
adelclimatisation
Salut et bonne nuit,
Je connais les armoires a condenseur a air , elles sont plutot de bonne facture.
Cependant celle dotees des compresseur scroll digitale ne me plaises pas .
La regulation des etagements des ventilo condenseur est a revoir .
La regulation de puissance cp ( par l injection du refoulement vers la cloche) est pas trop optimale . Pour celle qui sont doté de scroll " normaux" ma foi , j en ai une bonne aprreciation. Costaud et robuste . La plus part des locaux info , locaux serveurs sensibles en sont équipés . Un petit bimole pour l acces au parametres qui n est pas des plus intuitif . Bon c est pas exactement ton model , mais gageon qu ils ont garder la meme qualité que pour les autres .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
avanlar
salut a tous
Régulation nul,le reste ca tien la route
SFroid
Bonjour a tous !!
Salut simx4p4 dans la boite ou je suis actuellement nous possedons pas mal de salle informatique et 70 % est equipée d'emerson ca tien la route les seul probléme que l'on a actuellement sur ces armoire ce sont des maintenance qui pn etez mal faite ( par l'ancienne boite ) donc des defaut in peut a droite a gauche l'electronique sur leur machine plutot fiable mais niveau regulation parametrage trés compliqué par contre ce sont dea air air soit condenseur deporté au plus loin soit condeuseur integrée dans la machine monobloc voila !!!
MicChan
Salut a tous,
la technologie digital scroll n'est pas une injection de gaz chaud dans la cloche, mais c'est le soulèvement de la cloche "fixe", toutes les x secondes.
plage de reglage entre 10 et 100%.
aucun pb de réintégration d'huile.
demarage moteur sans charge
je trouve cette techno ideale pour tout système demandant de la precision
xavierc
Citation : MicChan
Salut a tous,
la technologie digital scroll n'est pas une injection de gaz chaud dans la cloche, mais c'est le soulèvement de la cloche "fixe", toutes les x secondes.
plage de reglage entre 10 et 100%.
aucun pb de réintégration d'huile.
demarage moteur sans charge
je trouve cette techno ideale pour tout système demandant de la precision
Bonjour,
Super interressant fortich , ce que tu dis
Et comment se fait : "c'est le soulèvement de la cloche "fixe", toutes les x secondes." ??? help
mototo mototo mototo
Merci de nous apporter tes lumieres.
Xavier
Tm_k9
Salut,
en gros on "debraye" le compresseur,avec une électrovanne sur la cloche de compresseur, la spire fixe se soulève ce qui fait que le scroll comprime plus ou moins et donc modifie sa puissance.
Cette technologie est utilisée depuis plusieurs années sur les PAC TOR pour eviter l utilisation d un ballon tampon.
MicChan
J'ai commis une petite erreur de langage, il ne s'agit pas de la cloche qui se soulève mais de la spirale "fixe" ( qui n'est pas en rotation) voici une petite video
adelclimatisation
Citation : MicChan
Salut a tous,
la technologie digital scroll n'est pas une injection de gaz chaud dans la cloche, mais c'est le soulèvement de la cloche "fixe", toutes les x secondes.
Ha bon :# ;-) et comment se souleve la spire mobile ? ;-)
plage de reglage entre 10 et 100%.
aucun pb de réintégration d'huile.
demarage moteur sans charge
je trouve cette techno ideale pour tout système demandant de la precision
Ok , en dehors des copiers/ collé as tu un avis perso ? As tu rencontré cette " technologie " ? As tu vue en oeuvre la reduction ? Je pense pouvoir dire que non .
Bon ok j y vais de suite mototo jesors
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
MicChan
Citation : adelclimatisation
Ok , en dehors des copiers/ collé as tu un avis perso ? As tu rencontré cette " technologie " ? As tu vue en oeuvre la reduction ? Je pense pouvoir dire que non .
Bon ok j y vais de suite mototo jesors
Mon avis colle avec mon "copier-coller"
J'ai conçu 2 groupes avec cette techno
un à refroidissement indirect
un à détente direct
Les 2 avec mesure des performances. Avant de concevoir ces groupes, je me suis intéressé à la techno. J'ai pu réguler assez finement mes installations.
Pour l'installation à détente direct , j'ai remplacer un compresseur à variation de vitesse ( reduction de puissance de 30 à 100% de la vitesse de rotation) par un digital scroll , et j'ai pu réguler mon installation de façon plus fine.