Salut Pierre,
Ton but était il qu'elles fonctionnent vraiment en Maître /esclave Ou juste de les commander avec une seule télécommande ?
Y a pas besoin de connaissances autres que celle qu'un frigoriste à déjà acquis et de la doc constructeur c est tout .
On est un peu perdus lorsqu'on on y met les mains pour la première fois, mais avec tes connaissances de frigolo,un peu de doc et tu es tout à fait apte à dépanner ;-) .
C'est comme moi ,si je met les mains sur une centrale froid,Je vais passer plus de temps à chercher les choses ,mais on pratiquant ça reviendra vite .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
alex47
Salut Pierre,
Je pense que tu dois pouvoir commander les 2 ui en même temps mais dans ce cas là, il te faut passer en télécommande filaire . Essaie de voir avec 2 cartes interface 875 004 et une télécommande filaire 875 019 mais le mieux serait de voir avec le commercial atlantic de ton département ou ton fournisseur, il doit pouvoir te répondre en les appelant au pire.