Citation :
xavierc
Je
Citation :
adelclimatisation
Salut doug
Est ce une erreur de frappe, ou tu as reelement le meme diametre sur l aspi et le refoulement :-o :#
En sortie de ton armoire, le cuivre est vertical? Horizontal ? Piege a huile ?
Deshy exterieure? Cuivre en contacte avec un support métallique ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Bonjour,
Abdel, je pense qu'il parle des tubes de son condenseur donc refoulement et retour condenseur .. ;-)
Amitié
Xavier
Salut xavier et bonne journée à tous
Ok, j aavait mal compris la chose foufou. Merci pour la rectification ;-).
Doug, est ce des compresseur standart ou inverter tout les 2 ou 1 standart et 1 inverter ?
Parceque lorsque tu dit " apres stabilisation...." je suis tenté de croire que au moins un des 2 est inverter. Si oui, l inverter baisse t il son regime avant enclenchement du deuxième cp ? Si ce n est pas le cas, alors ton probleme vient certainement de la gestion d enclenchement des compresseurs.
si le diametre a ete validé par le BE TRANE, j ai l impression qu il y a eu des le depart des doute sur ce diamètre :# est ce la cas, si oui, n ont il pas preconiser un anti vibratile, ou un serpentin antivibratil ?
Quelle est la ref complete de ton armoire, histoire de chercher de la doc, peut etre que nous y trouverons un debut de piste en rapport avec les liaisons frigo ( armoire/ condenseur).
Cordialement