Citation : MicChan 

Citation : adelclimatisation 

Ok , en dehors des copiers/ collé as tu un avis perso ? As tu rencontré cette " technologie " ? As tu vue en oeuvre la reduction ? Je pense pouvoir dire que non .
Bon ok j y vais de suite mototo jesors


Mon avis colle avec mon "copier-coller"

J'ai conçu 2 groupes avec cette techno

un à refroidissement indirect

un à détente direct

Les 2 avec mesure des performances. Avant de concevoir ces groupes, je me suis intéressé à la techno. J'ai pu réguler assez finement mes installations.

Pour l'installation à détente direct , j'ai remplacer un compresseur à variation de vitesse ( reduction de puissance de 30 à 100% de la vitesse de rotation) par un digital scroll , et j'ai pu réguler mon installation de façon plus fine.

Message édité par : MicChan / 07-12-2014 14:34

 

Bonjour,
Tu as monté 2 (DEUX)installations avec un compresseur scroll digital ???
, AH !! freeze pardon!! honte alors la !! Je dis chapeau bas 8-) , je dis MONSIEUR :b ! Effectivement tu maitrise !!! foufou
snif

Xavier
netsu netsuicon_post
SALUT!

Héhéhé...
Mais c'est qu'on s'étriperait ici!!! :-D
Bon, pour moi il y a deux choses à dire sur ces compresseurs emmerson:
1/ la régulation est te type Tout Ou Rien et Séquentielle (comme les AKV Danfoss). Donc, la régulation de puissance est relativement précise.(j'ai bien dit "relativement")
2/ Ce mode de fonctionnement cause des variation énormes et brutales de la BP à faible charge ( consigne +/- 5à 10°C à saturation) ça rend le truc particulièrement inadapté pour des applications nécessitant un certain contrôle de l'hygrométrie d'ambiance des locaux à refroidir

...

M'enfin, là je viens d'enfoncer avec violence des portes ouvertes... ;-)

A bientôt!
le froid est un état d'esprit.
MicChan MicChanicon_post
Je n'ai pas fait de test sur l'hygrométrie, je ne peux donc pas me prononcer.

le groupe a eaux glacée par contre pas ce problème ( je régule à + ou - 0.1 ( et surtout je m'adapte a des charge variable)

MicChan MicChanicon_post
Citation : xavierc 

Citation : MicChan 

Citation : adelclimatisation 

Ok , en dehors des copiers/ collé as tu un avis perso ? As tu rencontré cette " technologie " ? As tu vue en oeuvre la reduction ? Je pense pouvoir dire que non .
Bon ok j y vais de suite mototo jesors







Mon avis colle avec mon "copier-coller"

J'ai conçu 2 groupes avec cette techno

un à refroidissement indirect

un à détente direct

Les 2 avec mesure des performances. Avant de concevoir ces groupes, je me suis intéressé à la techno. J'ai pu réguler assez finement mes installations.

Pour l'installation à détente direct , j'ai remplacer un compresseur à variation de vitesse ( reduction de puissance de 30 à 100% de la vitesse de rotation) par un digital scroll , et j'ai pu réguler mon installation de façon plus fine.

Message édité par : MicChan / 07-12-2014 14:34

 

Bonjour,
Tu as monté 2 (DEUX)installations avec un compresseur scroll digital ???
, AH !! freeze pardon!! honte alors la !! Je dis chapeau bas 8-) , je dis MONSIEUR :b ! Effectivement tu maitrise !!! foufou
snif

Xavier 


j'ai pas monté 2 installations, j'ai conçu 2 groupes... la différence c'est que j'ai du faire quelques petites recherches pour concevoir ces installations (vu que la techno venait de débuté)

Ensuite j'ai tésté ces groupes niveaux performances et régulations.
MicChan MicChanicon_post
Citation : netsu 

SALUT!

Héhéhé...
Mais c'est qu'on s'étriperait ici!!! :-D



Un peu trop souvent je trouve je ne comprends pas bien parfois foufou
netsu netsuicon_post
Citation : MicChan 

Citation : netsu 

SALUT!

Héhéhé...
Mais c'est qu'on s'étriperait ici!!! :-D



Un peu trop souvent je trouve je ne comprends pas bien parfois foufou  


Ben, c'est simple:
Ecrire ça:
Citation : MicChan 
je trouve cette techno ideale pour tout système demandant de la precision 

Et surenchérir avec deux expériences (peu importe leur nature) pour enfoncer le clou... Alors que la généralité que tu fais "tout système" est une énormité splendide!
Où est la précision dans un système qui par nature fera varier la BP de 15°Csat toutes les 10 secondes??? Non, c'est très flou comme régule au contraire (on le voit même dans ta vidéo)...
SAUF:
1/Quand ils sont montés en centrale avec des compresseurs tout ou rien (là le yoyo de la BP s'estompe un peu de temps en temps) mais bof quand même.
2/Quand on se fout de la BP et qu'on veut du progressif pas cher.
3/ quand l'élément refroidi à beaucoup d'inertie et est peu sensible à ces variations de BP (de l'eau glycolée, pourquoi pas)
4/ pas exhaustif...

Tout ça pour dire qu'en écrivant une généralité pareille tu passe pour un c** (enfin plus exactement pour un ignorant essayant de se faire mousser en faisant comme si il connaissait) Donc, sois précis et factuel, SURTOUT PAS généraliser à moins d'avoir de solides arguments pour appuyer ton propos...

Normal que les gens tiquent dessus!
par ex: OUAHAHA!!!! Elle est bien bonne, celle là! Trop drôle! Hou, le joli copi/cole! Sont, en gros les réflexions que je me suis faites en lisant cette jolie généralité-bêtise!

M'enfin, tout ça tu le sait déjà... J'aime bien dégonder des portes uovertes :-D .
fifi fifiicon_post
Salut

Ce qui me gêne dans ce système que je n'ai jamais vu fonctionner ce sont les pulsations que l'on va retrouver dans le circuit surtout quand on se rapproche de la t° de consigne
Et puis quelle est la fiabilité de ce type de compresseur dans le temps :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut fifi et bonne soirée a tous
Hé bien pour quelqu'un qui n a jamais vus le systeme , tu as tout a fait une excellente approche et logique des répercussions :=!
Tant que la modulation n intervient pas , ca reste un cp TOR , donc rien de particulier . Mais lorsque la consigne est proche il se passe 2 phénomènes .
Un bruit impossible a ignorer " on a l impression que le cp va rendre l âme "
Comme un cp qui monte a mort en hp ou qui rame a fond.
La vanne de reinjection etant ouverte elle siphonne une partie du fluide , le voyant qui se met a buller . Si en plus tu as une regulation hp , le voyant bulle tout comme si tu avait plus qu un tiers de la charge .
electriquement et mecaniquement ils sont plutôt costauds , car l addition de la reinjection et de la regulation hp fait fonctionner le cp avec des contraintes assez fortes , en plus il fait le yoyo sur un labs de temps relativement court .
J ai un site équipé de 8 armoires avec des scroll digital . Si j en ai l occasion je vous fairais un enregistrement , ca fait le meme effet que lorsqu on entend un scroll s arrêter pour la première fois .
Je n ai pas dit que ca fait le même bruit
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
MicChan MicChanicon_post
Citation : netsu 

Citation : MicChan 

Citation : netsu 

SALUT!

Héhéhé...
Mais c'est qu'on s'étriperait ici!!! :-D



Un peu trop souvent je trouve je ne comprends pas bien parfois foufou  


Ben, c'est simple:
Ecrire ça:
Citation : MicChan 
je trouve cette techno ideale pour tout système demandant de la precision 

Et surenchérir avec deux expériences (peu importe leur nature) pour enfoncer le clou... Alors que la généralité que tu fais "tout système" est une énormité splendide!
Où est la précision dans un système qui par nature fera varier la BP de 15°Csat toutes les 10 secondes??? Non, c'est très flou comme régule au contraire (on le voit même dans ta vidéo)...
SAUF:
1/Quand ils sont montés en centrale avec des compresseurs tout ou rien (là le yoyo de la BP s'estompe un peu de temps en temps) mais bof quand même.
2/Quand on se fout de la BP et qu'on veut du progressif pas cher.
3/ quand l'élément refroidi à beaucoup d'inertie et est peu sensible à ces variations de BP (de l'eau glycolée, pourquoi pas)
4/ pas exhaustif...

Tout ça pour dire qu'en écrivant une généralité pareille tu passe pour un c** (enfin plus exactement pour un ignorant essayant de se faire mousser en faisant comme si il connaissait) Donc, sois précis et factuel, SURTOUT PAS généraliser à moins d'avoir de solides arguments pour appuyer ton propos...

Normal que les gens tiquent dessus!
par ex: OUAHAHA!!!! Elle est bien bonne, celle là! Trop drôle! Hou, le joli copi/cole! Sont, en gros les réflexions que je me suis faites en lisant cette jolie généralité-bêtise!

M'enfin, tout ça tu le sait déjà... J'aime bien dégonder des portes uovertes :-D . 


Vous parlez vraiment tres bien (certains sur ce forum), a tel point que je me demande parfois ce que je fou ici :-)

Visiteur Visiteuricon_post
eh bien si vous n'etes pas à votre aise ici ......et re...gardez vos connaissances plus loin ! [addsig]