bonjour
pour les hr adressée de 0 à 8 par le commutateur rotatif dans hr
puis avec les switch indiqué le nombre d'un connecter par rapport au nb de sortie sur hr
SFroid
Re
Ok pour reglage des Hr si tu en a 9 c'est bien de 0 a 8 !
Par contre sur ton unité exterieur doit tu mettre le nombre d'unité hr ? A tu la procedure d'adressage ? Ton Vrv t'affiche t'il le nombre d'unité int trouvé ? Et ce que tous tes unité sont bien alimenté ?
bern57
oui toutes les ui sont alimentees
sur ue adressage auto
procédure de démarrage :
alimentation des ui
alimentation de ue esclave
alimentation de ue maître
attente 3minutes
appuis sur sw02v (rouge)
indicateur à Led indiqué 88
5 à 7 minutes plus tard
00
00
29 (nb ui)
9 (nb unités hr)
réglage des switch sw02b
1 et 7 ou 5et7 ( suivant temps. ext.)
appuis sur bouton noir (sous sw02v)
test machine (entre 15 et 45 minutes c'est ici que ça bloque et me donne le code 200 sur ue et télécommande)
fin des test (télécommande à l'arret)
remettre les switch sw02b en position original
reste machine (sur carte mère ue en bas à droite bouton gris)
démarrage des ui à l'aide des telecommande
SFroid
Re
C'est celui ou tu a remplacé la carte electronique ? Avec LG ? Ou sous garantie et remplacement par tes soin ? Bisar la procedure a bien etait suivi je dirait plus un probléme d'unité interieur et de hr a tu parametre correctement tes unité int par rapport a tes hr ?
bern57
non c'est pas le même c'est un autre lot
pour ce qui est des ui je paramètre rien
puisque je fais un adressage auto
LG doit passer aujourdhui
je vous tiens au courant mototo
bern57
suite et fin
tous est en route et fonctionne
sur une unité hr une éventuelle hr dout le problème de com
ne s'ouvrait pas au test
merci à tous
:-|