Bonjour,

J'ai actuellement une installation type TWIN Triple avec du R407C.
Mon compresseur est H.S et les pièces détachées ne se produise plus.
Je voudrais donc remplacer mon installation par un nouveau groupe Mitsu qui fonctionne au R410A, mais je ne peux pas remplacer mes tuyauteries, y a t'il des préconisations particulières pour le nettoyage des tuyauteries ou un bon "rinçage" a l'azote suffit ?

Merci d'avance pour vos réponse.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

les huiles 410 ou 407 sont généralement assez similaires.
comme tu le dis un bon rinçage à l'azote (ça ne fait pas de tord sur un circuit ouvert)

un bon tirage au vide et HOP :-D

elles ne sont pas trop vieilles tes conduites? pas trop usée ... faudrait pas que ça lâche zzz

à+
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Le compresseur est HS : mécanique ou électrique ?
Si c'est électrique, il faut rincer ou traiter la tuyauterie.
Un gros déshy biflow sur la ligne liquide pour un traitement chimique.
Si c'est mécanique, usure ou fuite de gaz ?
Comme dit Airco, méfiez vous des tubes qui ont peut être une fuite ou que le calo est en mauvaise état.
@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
+1

j'avais zappé le brûlage de compresseur et l'acidité qui l'accompagne honte

à+
sga1501 sga1501icon_post
Bonjour à tous,

Merci pour vos réponse, le compresseur est H.S Mécaniquement donc apriori pas de soucis de brûlage des enroulements.
En recherchant un peu sur notre ami Google, certain site de fabricant parle d'utilisé un "liquide de rinçage" ? Avez-vous déjà utilisé ses produits ?

Merci A+
Nop Nopicon_post
un bon nettoyage est vite réalisé , surtout sur un montage twin !
quand je faisait de l'install , j'utilisai un produit flush quelque chose.
tu en trouves quasi partout maintenant.

nop
olivierclim olivierclimicon_post
Rincage avec ozeon ou similaire pose d'un filtre biflow anti acide de la puissance nécessaire, tirage au vide appliqué et tu n'auras pas de soucis, a condition de vérifier l'étanchéité de tes lignes évidemment.