je dois installer une clim de 14kw en froid et 16kw en chaud.
la distance des tubes entre l'UI et l'UE est de +/- 1m.
préconisation constructeur mini 5m.
ça a vraiment une incidence majeure ?
je vais l'avoir dur pour respecter les 5m :-?
merci de vos conseils
a+
Billbaroud
Bonjour,
oui.
1/ bruit de détente dans l'ui ou de pulsation compresseur.
2/ trop de fluide.
3/ Suivant la façon de calculer la surchauffe, ça peut être dommageable.
Sur le banc de test chez le constructeur, il doit se produire des conditions où moins de 5 m provoque un dysfonctionnement.
Les splits sont des machines plug and play. Il faut toujours faire ce qui est prévus. Ce type de machine n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre.
@+
pierre
bonjour
et si je passe avec la taille en dessus en tubes ? :#
de 3/8.5/8 en 1/2.3/4 .
du n'importe quoi je sais
m’engueulez pas :-D
a+
xavierc
Citation : pierre
bonjour
et si je passe avec la taille en dessus en tubes ? :#
de 3/8.5/8 en 1/2.3/4 .
du n'importe quoi je sais
m’engueulez pas :-D
a+
C'est bien Pierre, tu as la réponse +1 +1
Sinon dans les conneries a faire tu as aussi faire des jolies spires verticales ... jesors jesors