Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» charge de fluide

charge de fluide#12933

3Contributeur(s)
marcel11AircofrigoNop
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
marcel11 marcel11icon_post
bonjours est ce que quelqu'un aurez les periodicité de recherche de fuite sur une installation de vrv au 410 en fonction de la charge en fluide?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Salut,
Loi de 2019,
ce n'est pas vraiment la charge en fluide mais plus l'équivalent CO2 de la charge de fluide qui importe!

5 t. éq. CO2 ≤ charge < 50 t. éq. CO2 12 mois
50 t. éq. CO2 ≤ charge < 500 t. éq. CO2 6 mois
500 t. éq. CO2 ≤ charge Équipement mobile 3 mois
etc ....
ces périodicités sont doublées dans le cas de détection automatique etc...



tu trouves le tableau là : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038969068/
et pour le R410A , sauf erreur c'est un PRG de 2088 :-o (marrant quand je travaillais on parlait de GWP de 1730 snif

Message édité par : Aircofrigo / 10-05-2022 18:12

icon_pieces jointes Pièces jointes 1
 Fichier non trouvé : périodicité loi FR de 2019 .png
Nop Nopicon_post
pour du R410A :
moins de 2.4kg : walou !
entre 2.4 et 24 : tout les ans
plus de 24kg : tout les 6 mois

nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr