Après 5 ans d'inscription je reprends du clavier pour un sujet technique.
Pour une application de clim réversible sur mesure, je me retrouve à concevoir un circuit frigo dont certains raccordements sont à proximité de matériaux plastiques.
Le recours à la brasure devient donc périlleux même avec des écrans thermiques, et je voudrais éviter au maximum le recours à des raccords à visser. Il me semble que les raccords à sertir type Vulcan Lokring pourraient être adaptés à mon cas (en gros, une pince et zou).
https://www.vulkan.com/fr-fr/lokring/applications/r%C3%A9frig%C3%A9ration-et-climatisation/avantages-et-domaines-dapplication
Je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience avec ce type de raccords à sertir ?
Facilité apparente de montage ?
Tenue de l'étanchéité dans le temps ?
Merci d'avance pour vos témoignages ! :-)
Aircofrigo
Bonjour,
oui le système vulkan est efficace SI SI SI appliqué sur tuyaux propres et bien ronds
et oui il tient dans le temps
et si nécessaire dans le futur : vous pouvez le laisser et braser à l'argent dessus!
Scara
Merci pour ton retour.
L'opération ayant lieu en atelier, on devrait pouvoir s'assurer d'avoir des tuyaux propres, ronds et ébavurés.
Bien noté pour la brasure par dessus, en effet ça peut servir ;-)
marcel11
salut moi j'ai fait des réseau de DRV dans un hôpital car impossibilité de permis feu sans prendre a ma charge les pompiers de sécurité a ma charge .Et j'ai jamais eu de soucis de fuite
pierra
salut a tous,
je peut pas dire pour le System vulkan,
par contre j'ai réalisé, l'année dernière sur un ERP, un système de climatisation, avec passage de tube en faux plafond sans accès avec un chalumeau classique. pour s'affranchir du permis feu et gagner du temps sur le poste brasage, j'ai opté pour la pince zoomlock. je dois avoué, que c'est facile et pratique à utiliser. Aucune fuite, constaté depuis ça mise en service, 8-)
150m de tube, une vingtaine de raccord sertis. l'ensemble à été éprouvé sous 45 bars de nidron pendant 12 jours .
;-)
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
NedEDM
Bonjour à tous . Vous avez un retour d'expérience sur le sertissage avec du Rothenberger et des raccords Connex ?
J'hésite à acheter la sertisseuse . On semble gagner du temps surtout en faux plafond . Qu'en pensez vous ? c'est pour du VRV VRF.
Cordialement, merci de vos retours.
Ned
maintenancemanager
Bonjour
Pour ma part j'utilise des raccords rapide frigorifique sans pince et je les trouve très efficace.
Augustin753
Citation : maintenancemanager
Bonjour
Pour ma part j'utilise des raccords rapide frigorifique sans pince et je les trouve très efficace.