Bonjour,
Je viens vers vous pour vous poser quelques question!
Comment fait on pour souder des tuyaux contenant du gaz de climatisation en l occurence du R410.
Je sais qu'il faut souder sous azote mais a quelle pression l'azote doit etre réglée?
Ou dois-je brancher cette fameuse bouteille d azote?
Dois-je mettre en fonctionnement a chaque soudures ou a la fin de mon installation quand tout est soudé ?
Merci de vos repose a bientot
AAC AACicon_post
Premierement pour intervenir sur une installation contenant un fluide frigorigéne, il vous faut une attestation d'aptitude à la manipulations des fluides.

Bref d'aprés vos écrits ce n'est pas le cas.

Les PROS duement attestés sont là pour vous dépanner.
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

effectivement, il faut être frigolos pour travailler et manipuler les FF.
pour vous éclairer un peu en passant...
on ne soude pas sous pressions !! le FF doit être récupérer dans le respect des règles de l'art, ensuite, on ouvre le circuit et non, pas sous pression d'azote, mais le circuit étant ouvert, on fait circuler l'azote dans le tuyau à braser et cet azote s'échappe tout naturellement par l'autre bout du tuyau.
un fin filet d'azote doit circuler; certains emploi carrément un débit mètre pour le contrôle.

un peu de réflexion et vous comprendrez qu'il est impossible de finir une soudure en étant sous pressions!! comment voulez vous que le trou se ferme alors que l'azote pousse :# :-o :-? :-D :-D

à+ ;-)
lulu06 lulu06icon_post
+1 biloute ! un filet d'azote la soudure sur du 1p1/8 ! un raccord, et du chatterton pour l'étanchéité ;-)

pour le reste, faut etre frigolo c'est sur ! , mais jusqu'au 4 juillet, meme les rigolos peuvent manipuler les FF :-D
AAC AACicon_post
Bonjour,

je vois que lulu06 n'est pas du métier ou boine il faut qu'il s'arrête en urgence. Ou a-t-il vu que l'on méttez du chaterton pour l'étanchéité en clim !!!
frigo71 frigo71icon_post
Bonjour ,

Ce que lulu06 voulais dire , c'est que pour souder sous azote et maintenir son raccord azote emmenché dans le tube lors de la soudure , il fait son étanchéité avec du chaterston , Chose que je fais aussi .

Bonne journée .
davejodo davejodoicon_post
salut

tous le monde fait comme il veut pour obtruer la fin du tuyau moi je garde les bouchons qui sont sur les tuyaux, j y fais un trou et le tour est jouer, comme cela j'évite de laisser les traces de colles du chatterton, pour l'entrée de l'azote j'utilise une vieux tuyau que j ai couper un bout et je le glisse dans le tuyau, il faut qu il soit propre pour ne pas mettre des impureté dans la tuyauterie.

a+++++

Message édité par : davejodo / 01-04-2011 08:42

PL PLicon_post
Et bien, je n'ai jamais mis d'isolent type scotch ou autre, sur une installation pour souder sous azote, il est tellement plus simple de souder un raccord en 1/4 sur les liaisons souhaitées, pas de perte et travail bien fait. De plus cela sert pour le test sous azote pour chaque machine une fois les soudures effectuées. Chacun sa méthode pour ne pas revenir en arrière. Cordialement
Pat
icon_post
Merci pour vos reponses c est sympa .
Donc si je comprend bien:
lorsque j effectue une soudure sur un tuyaux j' obture la fin de ma tuyauterie avec un bout de chaterston ou bien avec un bouchon que je perce j envoi un filet d 'azote pour le nettoyage de la calamine et le tour est joué .
Donc autre question, (désolé de vous embêter)
Comment fait-on pour souder un répartiteur 6 branches sous azote ?
Admettons que je sors de mon groupe extérieur en 1"1/8 je fils droit vers une refnet pour alimenter une zone de 2 climatisations, apres cette refnet je file sur une autre refnet ou je vais venir y ajouter un répartiteur 6 branches après cette refnet je file de nouveau sur un autre répartiteur de 6 branches pour alimenter une autre zone .
Par quel ordre procéderiez vous pour réaliser cela ?



biloute bilouteicon_post
bonsoir,
lorsque j effectue une soudure sur un tuyaux j' obture la fin de ma tuyauterie avec un bout de chaterston ou bien avec un bouchon que je perce j envoi un filet d 'azote pour le nettoyage de la calamine et le tour est joué .
ne rien obture du tout.
commencer par suivre une formation adéquate. et ensuite lire et savoir résumer.

et pour le reste, suivre une formation complémentaire ou un cours de logique.
:-D :-D :-D :-D