Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Montage, soudure »» vrv

vrv#9070

3Contributeur(s)
EvilcladvercorcrisSFroid
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour j ai un vrv 2 daikin le clien veux élever la k7 numéro1 pour la metre dans une autre pièce elle sera entre 4 est le 5
don sa va reculer toute les k7 pour le cable de bus problème si je me branche sur la 4?

Message édité par : vercorcris / 13-11-2014 07:24

Evilclad Evilcladicon_post
Franchement, je pense que j'ai rien compris... o_O LOL
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous !!!

Salut vercocris pour info pour un bon fonctionnement pour ton vrv le cable de bus doit toujours etre en serie et non en paralléle pour eviter un double adressage ! Donc si c'est la n1 soit tu retire un cable de la derniere cassette ou de la premiere cassette a celle que tu va deplacé ! Ou soit entre la 4 et 5 tu reussi a retirez le cable de la 5 et la mettre sur celle que tu va deplacé et de retirez un bus sur la 5 voila et pour readresez ton vrv une fois les traveaux terminez tu apuie sur la touche reset pendant 5 sec et ton vrv relancera un adressage automatique !
Cordialement .
Evilclad Evilcladicon_post
Citation : SFroid 

Bonsoir a tous !!!

Salut vercocris pour info pour un bon fonctionnement pour ton vrv le cable de bus doit toujours etre en serie et non en paralléle pour eviter un double adressage ! Donc si c'est la n1 soit tu retire un cable de la derniere cassette ou de la premiere cassette a celle que tu va deplacé ! Ou soit entre la 4 et 5 tu reussi a retirez le cable de la 5 et la mettre sur celle que tu va deplacé et de retirez un bus sur la 5 voila et pour readresez ton vrv une fois les traveaux terminez tu apuie sur la touche reset pendant 5 sec et ton vrv relancera un adressage automatique !
Cordialement . 
il n'y a pas d'adressage automatique, meme sans adressage cela fonctionne. L'adressage sert a utiliser le checker ou un système centralisé. Le boutons reste pendant 5 seconde sert a ce que le VRV reconte ses unites cette manipulation est a utilisé que si il y a une unité qui retire. A partir du moment ou le nombre d'unité est le meme ou si tj en rajoute en plus pas besoin de faire reset.
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour est merci
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous !!

@ Evilclad merci de me ratrapez dans mes bétise effectivement ce que tu a dit est vrez j'ai oublier de préciser si il enlever une unité et la mettrait un petit peux plus tard et si il remettait en service le vrv sans l'unité en question c'est qu'il serrait obligé de fair un reset pour reconter le nombre d'unité interieur j'ai eté trop vite sans mes explication !! +1Evilclad !
vercorcris vercorcrisicon_post
BONJOUR je déplacer une unité pour la metre plus loin j ai tout arrêter l installation
question fluide le y ou distributeur cote unité intérieure combien de longeur maxi .
Evilclad Evilcladicon_post
En gros entre ton 1 er refnet et ta derniere unité maximum 40m.