stef60 stef60icon_post
salut a tous

je dois installer un mono-split dans une maison phénix de 1974
je cherche des conseils pour le perçage des plaques en béton et pour fixer un groupe ext


merci a tous
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut stef et a tous
je ne sais comment etaient faites les maisons phoenix en 74 , mais si c'est comme celles de nos jours ... vaut mieux que tu mette ton UE au sol sur du BIGFOOT .
les plaques de beton ne sont pas grandes et ne semble pas costauds . en plus il y a risque de transmission de vibrations via la structure "mettalique" porteuse .
pour moi c'est negatif . la poser au sol c'est mieux .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Bonsoir idem je te conseil pas le perçage au perso , risque de fissures importante .
Le mieux un carottage à sec , ou si tu peux tronçonneuse disque diamant .
Pour la pose de l'UE , idem pas sur le mur , plot antivibration au sol .
Amuses toi bien :b