pierre pierreicon_post
Bonjour a tous

un spécialiste de clim peut il répondre a ma question.

Quelle est le principe de fonctionnement d'un refnet ?

J'ai un twin atlantic (AOYG90LRLA) a installer avec 2 UI (ABYG45LRTA) pour climatiser 1 seule pièce (les 2 UI fonctionnerons ensemble).

La question que je me pose est :
me faut il obligatoirement utiliser un refnet ? un simple Té ne suffit pas t'il ? surtout que la dérivation se fera a 2m de l'UE.

Merci que vos retour.
A+
Billbaroud Billbaroudicon_post
bonjour

C'est un "té" spécial. Sa construction permet d'avoir EXACTEMENT la même perte de charge sur les deux tubes du même coté.
Placez votre refnet de façon à avoir la même longueur de tube entre chaque UI.
La perte de charge après le refnet, vers les UI, doit être la même; ainsi le remplissage de chaque UI est optimum.
Le refnet doit être à l'aplomb ou de niveau. Si le montage est horizontale, de niveau, les trois tubes doivent être dans le même plan.
Essayer de ne faire d'incidence de parcours 1 mètre avant le refnet et 1 mètre après le refnet. Le fluide doit franchir le refnet avec un écoulement laminaire pour que la répartition soit bonne. Les incidences de parcours crée des turbulences dans les tubes et il faut un bon mètre pour calmer la chose.
@+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut pierre.
En gros c'est T sophistiqué, bien étudié pour repartir équitablement le liquide sur les 2 sorties , mais , à condition de le poser parfaitement à plat . Avec un angle de seulement 30% tu aura une perte importante sur la sortie la plus haute ( mélange liquide/ gaz) du coup mauvaise alimentation en FF de(s) UI(s) raccordée(s) sur la sortie " haute à cause de l'angle à 30% " .
Avec un angle à 90° c'est mort pour les 2 sorties, le débit il sera mediocre sur la sortie haute, quasiment ridicule sur la sortie basse .

Seul Mitsubishi accepte les T traditionnels et garantisse 100% de liquide sur les 2 sorties du T.
C'est entre autre Grasse au sousr efroidisseur qu'ils ont en sortie échangeur.
Important de le placer à plat , de respecter les distances entre refent/ ui et refnet/ refnet.
C'est des données que tu trouvera sur les notices de montage .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
pierre pierreicon_post
bonjour

merci pour vos réponses.

donc obligé de mettre un refnet . :-)

a+

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re la je t'ai trouvé une vidéo que j'avais visionné.y a quelques années https://youtu.be/3_TwScCzvUg
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"


Re,
Oui tu es obligé de passer par des refnets si ce n'est pas du Mitsubishi.
Cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 21-11-2020 11:32


Message édité par : adelclimatisation / 22-11-2020 09:41

R Ricon_post
Salut a tous donc le refnet ne doit pas être monté en vertical (90 degré) uniquement en horizontal, alors quel l'intervalle recuse entre coude-refnet-coude et refnet détendeur