Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» CTA variateur

CTA variateur #12198

3Contributeur(s)
vercorcrisMotiokSylv1_13
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
Bonjour j ai une CTA le moteur tourne avec un variateur vagon NXL00315CH1SSS00 défaut F1 13 j ai aussi un autre variateur qui a le défaut F1 34
le fabricant danfoss

j ai réarmer mais le défaut revient AU bout de 12 heure on amont j ai une GTC
Motiok Motiokicon_post
Salut,

ça ?
https://www.vacondrives.com/vacon-drives/vacon-nxl/

Elle dis quoi la doc sur le code défaut ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Salut,

Pour le defaut 13 : Dissipateur de chaleur exposé a une temperature inf a -10 degC

Pour le defaut 34 : Communication du Bus interne avec interference, ou materiel defectueux

Source :
http://files.danfoss.com/download/Drives/Vacon-NXL-User's-Manual-DPD01446A-UK.pdf
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour est merci

le moteur ces un 15kw sur cta extraction il a tu soufflage cst pour des labo p2
je veux viré le variateur vus qu il est hs sur mon tableau électrique j ai pas de thermique plus de marche arréT le moteur est plaque 30A

a votre avis je peux le mettre en direct?

POUR avoirs un nouveau variateur 4 semaine de dealait min