Bonsoir, ce defaut est une plaie.
A defaut je vais prendre le probleme à l'envers afin de voir ce qui arrive le plus souvent .
Je propose donc que chacun donne le résultat final qui a permit de solutionner le problème .
Bien sur les erreurs de câblages ne comptent pas :b
J'ai eu un defaut intermittent et au final le ventilo exterieur etait fautif.
J'ai eu une fois un soucis de tension d'alim ( EDF non stable) on a mît un enregistreur et on a pu prouver le lien . Depuis je les travaux ont été fait( remise en état par EDF ) plus de soucis .
Allé à vous .
J'ai lu des problemes de détendeurs intérieurs mais j'aimerai une explication pour ceux qui l'on eu.
Merci .
vercorcris
(J'ai eu un defaut intermittent et au final le ventilo exterieur etait fautif.)
bonjour 7 panne comment la tu trouver le résonnement ?
Vforce
Bonjour j'ai déjà eu problème de ventilo sur un défaut U4.
Je débranché tous (Cp, détendeur, ventilo, etc) je mets sous tension et là plus d'U4.
Reste plus qu'à trouver le fautif.
J'ai eu U4 sur tension EDF de 245v et quand ça descend à 240 plis de défaut.
Voilà
SFroid
Bonsoir a tous les frigolos !
Petite question vous ne trouvez pas que le defaut U4 et toujour acompagné la plupart du temp avec les moteur ventilateur HS c'est mon cas et je le précise c'est trés rare que je trouve une autre piéce défectueuse 80% de mes depannage quand un defaut de com apparaît c'est le moteur ventil et assez rarement les autre piéces ou tous simplement la carte seul !
Comment trouver le defaut avoir mes valeur ohmique de chaque élément et trouvé le quelle est défectueux pas évident avec les gros embout du testeur vive les trombone jesors !!!
mars
Bonsoir est çe que quelq'un a deja eu ce defaut a cause des sondes du groupe extérieur, j'y crois pas mais demande a etre convaincu.
Idem pour les détendeurs ?
Merci.
SFroid
Re
Perso sonde qui font un défaut de com jamais eu et détendeur idem !
Par contre je demande a voir comme mars si quelqu'un a déjà eu ce problème réellement ?
Cordialement .
mars
Un petit up car ça va sauver des vies cette histoire :b
yakafokon
salut,
j'ai eu u4 avec carte ui cramee au niveau du relais vitesse
mars
Bonsoir , merci yakafokon .
Dis moi , le defaut meme à l'arrêt de l'unité concernée?
Au fait Abdel tu te fais rare, je suis sur que çe defaut tu l'as eu et avec plusieures causes . Allé aide nous :-D
yakafokon
Salut,
k7 esclave de 3 k7, une quizaines d'ui plantes et un seul dj, je ne savais pas voir les esclaves sur 1 telecommande