je suis en galère avec une clim LENNOX mono-split modèle GHM24-E
Aucune alimentation, tension OK, pile télécommande OK, aucune action lorsque j'active le bouton on/off de l'unité intérieure
Du coup, je pense que le problème provient de la carte de l'unité intérieur. Il n'y a pas de fusible dessus, j'ai vérifié ;-)
Mais je n'arrive pas à trouver ce modèle de carte, j'ai appelé LENNOX qui m'a dit que çà ne se faisait plus ! pour une machine de 2005, je trouve ça gonflé quand même !
Auriez vous une idée ou une solution de contournement pour me sortir de cette galère, car le changement de clim n'est à priori pas une solution envisageable financièrement pour mon client.
Merci d'avance
Message édité par : djam02 / 20-07-2016 22:19
dake
Bonjour,
Tu enlèves tout l'électronique et tu le mets en électromécanique avec un thermostat ambiance et sélecteurs
Bonne matinée à toutes et à tous .
Tu dis aucune alimentation , puis tension ok ???
En claire tu as du jus sur ta k7 ou pas ?
Si ton ui est alimentée par le groupe , y a du jus sur le grouoe ? Si oui en as tu a l entrée de ton ui ?
Si oui , vérifie que ton flotteur ne soit pas bloque en position haute , force tes volets manuellement a faire un vas et viens . Contrôle tes sondes etc .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
xavierc
Citation : djam02
Bonsoir à tous
je suis en galère avec une clim LENNOX mono-split modèle GHM24-E
Aucune alimentation, tension OK, pile télécommande OK, aucune action lorsque j'active le bouton on/off de l'unité intérieure
Du coup, je pense que le problème provient de la carte de l'unité intérieur. Il n'y a pas de fusible dessus, j'ai vérifié ;-)
Mais je n'arrive pas à trouver ce modèle de carte, j'ai appelé LENNOX qui m'a dit que çà ne se faisait plus ! pour une machine de 2005, je trouve ça gonflé quand même !
Auriez vous une idée ou une solution de contournement pour me sortir de cette galère, car le changement de clim n'est à priori pas une solution envisageable financièrement pour mon client.
Merci d'avance
Message édité par : djam02 / 20-07-2016 22:19
Bonjour,
Drole de façon de se présenter foufou
Pour le descriptif des symptomes :
Citation : djam02
Aucune alimentation, tension OK, pile télécommande OK, aucune action lorsque j'active le bouton on/off de l'unité intérieure
Du coup, je pense que le problème provient de la carte de l'unité intérieur. Il n'y a pas de fusible dessus, j'ai vérifié ;-)
Message édité par : djam02 / 20-07-2016 22:19
S'il n'y a pas d'alimentation =pas de tension ? :#
Et pas de fusibles, ça me surprendrais fort .....
Et on ne sait pas ce qui et ou, les mesures ont été faites ....
Alors envisagé de changer la carte est la solution de facilité ... jesors