Bjr l'inter de proximité est obligatoire dans les lieux "communs" .
J'avais eu cette info par le Consuel .Donc en toiture ou lieu fermé pas nécessaire [addsig]
fifi
Salut cls
Je ne travaille pas pour les particuliers mais dans l'équipe nous avons pris l'habitude de mettre un inter de proximité sur chaque split, pac, groupe de condensation etc sans savoir si c'est obligatoire ou pas
Juste une question de sécurité pour les tech, cela te permet de bosser hors tension quand tu le désire et sans avoir à redescendre d'une toiture ou plateforme.
Sécurité, gain de temps et confort de travail ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
zahako
Bonsoir à tous
Dans ma boite nous mettons systématiquement les coupures de proximités.
Beaucoup plus pratique pour les maintenances et les interventions.
zenix
salut à tous,
attention à ne pas confondre les interupteurs de proximités, qui n'ont pas de pouvoir de coupure et doivent être lié à un contact de précoupure, et les sectionneurs de proximités qui ont un pouvoir de coupure et permettent de couper l'alimentation des appareils même en charge.
@+
BA43
salut zenix
milles excuses mais tu as juste inversé les termes c'est l'inter qui supporte la coupure en charge et le sectionneur qui doit manoeuvrer à vide
à coeur vaillant rien d'impossible
SFroid
Bonsoir a touss !!!
Dans l'idéal c'est bien de metre des inter de proximité imagine le disjoncteur trés eloigné fair des aller retour cela ne s'implifie pas les chose comme le dit marcel obligatoire chez les pro et non obligatoire chez les particulier mais nous dans notre societer nous en mettons partou et au niveau du calibre il y en a pas c'est comme une boite de deriv avec une coupure atention a prendre la bonne boite par rapport au section des cables et 1neutre plus la terre sachant qu'il faut couper les phase et en meme temp le neutre bien sur comme expliqué par nos confrere !!!
Visiteur
L' inter de proxi n'est pas une coupure d'urgence , comme le dit Marcel1 on peut le surdimensionné .en France le neutre n'est il pas relié à la terre ? [addsig]
le neutre est mit a la terre sur le transfo EDF donc 0V ,mais si la terre EDF merde légèrement tu peux trouver une certaine tension d'une 10 de volts voir plus selon la résistance de la terre .d'ou l'obligation de sectionné le neutre avec les phases (veritas le vérifie) jesors jesors jesors
Message édité par : marcel11 / 09-09-2014 22:22
Message édité par : marcel11 / 09-09-2014 22:30
Message édité par : marcel11 / 09-09-2014 22:30
Message édité par : marcel11 / 09-09-2014 22:31
zenix
merci ba43,
j'ai inverser les termes , mea culpa tu as parfaitement raison
@+
marcel11
L' inter de proxi n'est pas une coupure d'urgence , comme le dit Marcel1 on peut le surdimensionné .en France le neutre n'est il pas relié à la terre ?
le neutre est mit a la terre sur le transfo EDF donc 0V ,mais si la terre EDF merde légèrement tu peux trouver une certaine tension d'une 10 de volts voir plus selon la résistance de la terre .d'ou l'obligation de sectionné le neutre avec les phases (veritas le vérifie) jesors jesors jesors
Message édité par : marcel11 / 09-09-2014 22:22
Message édité par : marcel11 / 09-09-2014 22:30
Message édité par : marcel11 / 09-09-2014 22:30
SFroid
Re bonsoir !!!
Si il y'a la terre comme le dise nos confrére cela depend du regime de neutre que tu a nous c'est plus du TT neutre a la terre et masse metalique a la terre et efectivement pour bien etre il faut que entre le neutre et la terre il faut etre proche du 0 ( dans la logique c'est 0 V ) comme dit plus haut defois il y a des fuite de courant d'ou l'interet de couper le neutre en meme temp que les phase !!!