En fait ça a disjoncté provoquant une coupure de com, donc le véritable soucis c'est la carte .
Cela a provoqué le defaut grâce à une disjonction, mais sans disjonction faut aller le chercher çe defaut , ca en fait des choses à tester.
Merci.

mars marsicon_post
Bonsoir, un collegue d'une autre agence à eu le soucis et il a remplacé le kit so des exterieurs et depuis plusieurs jours plus de defauts .
Je suis septique , je reste en contact avec lui pour voir si ça tient ou pas .

olivierclim olivierclimicon_post
défaut u4 ou de comme sur d'autres marques que daikin il n'y a pas qu'eux !generalement provient du ventilo si carte ok ou câble non coupé. Défaut de parasitage de l'inverter; et la methode enlevé le ventilo de la carte et voir si le defaut est présent