Inter de proximité#8788

12Contributeur(s)
AircofrigoVisiteurmarcel11adelclimatisationfifimarszahakozenixBA43SFroidpierraalex47
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Visiteur Visiteuricon_post
Merci des vos reponses, [addsig]
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous !!!

Bien expliqué abdel rien a dir d'autre +1
alex47 alex47icon_post
Bonjour à tous , je viens de lire ce sujet qui est ma foi très intéressant,

pour ce que j'en sais il apparait que les coupures de proximité ne sont pas obligatoires à l'installation du matériel mais par contre au niveau de la sécurité du travailleur, il devient obligatoire une coupure visuelle par l'intervenant donc sur un groupe situé en toiture par exemple cela impose un inter de proximité étant donné que l'armoire élec est rarement à côté .

Par contre, je cherche encore les textes de loi et je demande à mes fournisseurs de me les trouver aussi mais pour l'instant aucunes nouvelles...

Pour le neutre et la terre, il faut vraiment être vigilent et ne pas faire n'importe quoi, si vous doutez laissez faire quelqu'un qui connait, cela évite bien des soucis en général .