Pour les pros CIAT, j'ai un client avec une pac ciat aurea 2 50H, défaut 1.2 = HP, après controle du circuit rien de louche pression de condensation normale, SR normal, débit evap & condenseur ok ( eau -eau), bref tout va bien...
Sauf que j'ai mon défaut hp intempestif qui revient, bien sur quand je suis partit !!
après mon controle la seul chose qui cloche c'est des baise de tension EDF, je descend jusqu'a 209 volts :=! :=! :=!
Donc pour les pros ciat, selon vous est ce que ca vient de ça ? où se situe le point critique de tension chez ciat ? et si quelqu'un à d'autre solution, ou d'autre problème rencontré je veux bien les connaitre.
:paf a+++
doug
Slt Oxtar,
P'tite question, est ce que tu es obligé de le réarmer physiquement ton pressostat ?
oxtar
Slt,
non sur les aurea c'est un pressostat éléctronique gérer par la carte, ou tu as normalement 5 défaut temporaire et suite à ça elle se met en défaut de sécu avec un réarmement par le microconnect de régulation.