Bonsoir tous le monde alors voila.Sur une clim froid seul toshiba ras, lorsque la temperature et regler a 20° le compresseur ne demarre pas mais a 17° il decolle.Sachant quand dans la piece il fait 25°.Ma SR et de 6° donc ok.Je pencherais pour un probleme de sonde de reprise.Je me trompe?En attente de vos repose.Merxi les amis ;-)
mars
télécommande fillaire? infra rouge, regulation sur quoi , reprise , ambiance télécommande?
Psykodelire
dsl c est une telecommande infrarouge.Je pense a la sonde d aspiration d aire sur mon unité mural.Car il y a une son en doigt de gant sur mon evaporateur et une autre accrocher sur l evaporateur au niveau des filtres
Message édité par : Psykodelire / 03-08-2012 21:10
mars
est ce que la reprise est propre , filtre, sonde.
Quelle est la hauteur sous plafond, tu as pris ton SR au bout de combien de temps de fonctionnement?
C'est pas de l'inverter?
PL
Bonsoir. Comme demandé; inverter? la sonde pour ton cas est celle d'aspiration donc celle qui régule ta température d'ambiance.L'autre sur la batterie sert comme sonde antigel ou le chauffage PAC.il se peut que ta clim soit trop ou pas assez puissante à vérifier absolument de ce coté, la disposition de l'evapo est importante aussi, la réflexion est peut ètre là?
Pat
chouchen56
tu peux comparer les valeurs ohmique des sondes de batteries etd e reprise une foir la clim arrété depuis 30 minutes , elles doivent être identique.
sur Toshiba si je me souviens bien ce sont des PTC , la valeurs ohmique augmente en même temps que la température .
bah c'est ça aussi !!!!
Psykodelire
Bonjour alors ce n est pas de l inverter,mas sr a ete prise 15 minute apres le demarrage.et la clim a 3 ans donc je pense que ca puissance et ok
PL
Bonjour. Si tu veux, j'ai quelques tableaux de valeurs de sondes.