Je sollicite votre aide sur le dimensionnement d'une climatisation.
N'étant pas bon en dimensionnement je ne veux pas faire n'importe quoi.

Les faits:
Appartement sur deux étages
Surface a climatiser : 2x45m2
Hauteur sous plafond : NC car en construction
Nombre de personne dans l'habitat : 2
Utilisation : principalement pour rafraîchir mais sera sûrement utilisée en mode chaud.
Rt 2012

Les petits calcul de base (80w/m2 ou 100w/m2) me donne une puissance comprise entre 7200w et 9000w, mais voilà ce n'est que du calcul de base méthode rapide.

Ce serait une installation pour mes parents.
Adrien Adrienicon_post
En RT 2012 et pour être large tu peux partir sur du 9Kw sans problème
Nicolas68 Nicolas68icon_post
Salut adrien, merci de ta réponse

Deuxième problème, les parents veulent du bi split, donc une cassette par étage sachant que ce sont des volume ouvert, pas sûr que on soit top confort dans cette configuration .. qu'en penses-tu?

Je pense que pour être au top il faudrait un bi split pour le RDC
Et un monosplit pour l'étage ( la cassette sera mis dans le couloir et toute les pièces ouverte, ce sera mansarder donc meme superficie au sol que me RDC mais volume ambiant moindre.
pierre pierreicon_post
Salut a tous

J'ai mon salon avec mezzanine avec une clim qui est a cheval avec la rambarde de la mezzanine et le vide.
en froid le salon est bien refroidi.
en chaud, je gèle au salon et transpire a la mezzanine.
prévois plutôt une clim au sol si tu as que ça comme chauffage.
mais franchement avec le recul je pense que les clim ne peuvent pas chauffer correctement une pièce avec mezzanine le confort n'est pas top.
pour ma par heureusement que j'ai le chauffage au sol en hiver.
a+
Nicolas68 Nicolas68icon_post
L'appartement sera équipé d'un chaudière gaz avec PCBT
comme dis plus haut les clims seront surtout utilisé pour rafraichir, et je pense en mode chaud en intersaisons quand les températures extérieure ne seront pas stable, nous avons souvent du 3-4 la nuit et ça peux monter à 15-16 la journée.

AAC AACicon_post
Bonjour,
déjà il faut impérativement connaître les volumes et voir les plans.
En effet en règle générale pour la RT2012 vos déperditions sont de l'ordre de 45W/M2 soit 112,50W/M3. Mais attention il faut voir les plans car on a dans le cadre de hauteur supérieure à la normale un effet de stratification. Ensuite il faut mettre le résultat en correlation avec la situation géographique, les éventuelles baies vitrées, l'orientation cardinale des pièces à traiter, la température souhaitée en mode chauffage.

Cordialement
maclimatisation.com
Nicolas68 Nicolas68icon_post
Merci AAC ,
Pour l'instant je ne connais pas les volumes réel, il faudra aller prendre des mesure une fois hors d'eau hors d'air.


Message édité par : Nicolas68 / 01-04-2018 17:47

mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : AAC 
45W/M2 soit 112,50W/M3.
 


une petite inversion à corriger bien sur





freeze



AAC AACicon_post
Bonjour,
non c'est bien 45W/M2 pour un plafond de 2,50 soit 18W/M3.

Les déperditions générales en W et au m2 sont :
RT2015 30
RT2012 45
2007/2012 56,25
2000/2006 60
1990/1999 71,25
1983/1989 86,25
1974/1982 105
Non isolé 135
Véranda non isolée 300
maclimatisation.com
agfroid agfroidicon_post
salut

bah du coup c'est 18w/m3 ou 112,50w/m3??

je comprends plus là...