Il faut allez au menu 4, puis sous menu 2.
L'affichage des "6" bits à droite correspond au premier code 01B07C.
Appuie sur la flèche de droite pour accéder au deuxième code 1D5561.
C'est celui là qu'il faut modifier en utilisant les flèches haut/bas. Touche "SET" pour valider la modif et "ESC" pour quitter le menu technicien.
Regardes bien tous les codes fournis pour cette taille 052 et modèle gainable. Seul le deuxième code change. C'est le code de la pression statique. Il n y a pas d'échelle mais je pense que SP=3 veut dire 3 mmAq, une échelle à la con. Ci dessous le lien pour convertir en Pascal.
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/en/pressure/46-7/millimeter%20water%20(4%C2%B0C)-kilopascal/
Il y a les abaques de débit d'air en fonction de la pression statique choisis.
Ils sont en CFM. Lien pour convertir CFM en Mcube/heure
http://www.endmemo.com/sconvert/m3_hft3_min.php
Choisis ta pression statique mais vérifie avec un anénomètre, à le reprise du gainable car on s'en fout des fuites du réseau à cette étape, et CONTROLEZ que le gainable n'est pas en sur-débit d'air. Moteur BLDC : Surdébit=sur-intensité=code erreur DC fan. Il faut que le débit reste dans l'enveloppe prévus par Samsung.
Le troisième 27343C semble être la taille/puissance de l'UI.
SP=3 01B07C-1D5561-27343C-370000
3< SP ≤6 01B07C-1D55E2-27343C-370000
6< SP ≤9 01B07C-1D5963-27343C-370000
9< SP ≤12 01B07C-1D59D9-27343C-370000
12< SP ≤15 01B07C-1D5D3C-27343C-370000
@+