Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» VRV 3 tubes Daikin

VRV 3 tubes Daikin#12515

2Contributeur(s)
vsalonNop
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vsalon vsalonicon_post
Bonjour à tous,

je viens d'installer un VRV IV Daikin avec 7 cassettes et 4 BRC1H519W7.
Je suis un peu perdu dans le câblage de la com. Mes 7 cassettes sont raccordées au boitier BS. Lorsque je couple 2 cassettes sur une télécommande je tire un câble F1-F2 pour les 2 cassettes. Par contre j'ai une erreur U9-01 sur toutes mes télécommandes. Et au niveau du groupe Ext UA -53. Une idée du problème ?
Nop Nopicon_post
le bus daikin est assez simple :
un bus du vrv a la boite maitre
un bus de la boite maitre a la boite secondaire
un bus de la secondaire a la troisieme ....
niveau UI , tres simple aussi : un bus par ligne frigo

tout les bus se branche sur des bornes F1 F2

pour 2 ui sur une télécommande , il faut les ponté en P1-P2 (bus télécomande)

pas plus !

donc si vous rejoignez le bus de 2 lignes frigo , oui , ca doit faire un sacré bordel

nop
vsalon vsalonicon_post
Merci NOP,

depuis j'ai tout re-cablé et tout fonctionne correctement hormis 1 cassette avec erreur U4-01, pas de tension sur F1-F2 en sortie de boite BS alors que j'ai 15,5 V sur toutes les autres. Je vais rappeler Daikin !
Nop Nopicon_post
est ce que ta boite est bien réglée au niveau des switch car tu peux désactivé des sorties si non utilisées , ca peux peut être désalimenté ta sortie bus.
contrôle aussi que ton bus n'est pas en court circuit , ca expliquerai que tu n'as pas de tension.

nop