Dépose et pose clim en gardant les mêmes tuyauteries...#2867
3Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
Geniclimafroid
Salut à tous,
lorsqu'on remplace un climatiseur de type split systèm fonctionnant au R407C par un autre fonctionnant au R410A, peut-on garder les mêmes tuyauteries? sachant que les deux fluides fonctionne avec la même huile(ester). :#
Quelq'un aurait-il déjà fait ce type d'intervention?
fifi
Salut
Aucun soucis à condition que la clim que tu enlèves n'est pas cramé, maintenant si tu veux éviter de "mélanger" huile ester neuve et ancienne un petit coup d'azote dans tes liaisons frigorifiques pour évacuer le surplus d'huile et le tour est joué
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Geniclimafroid
Ok d'accord merci beaucoup ;-)
Mais si le compresseur est à la masse, que faudrait-il faire? nettoyer le circuit à l'ozéon klean? :#
marcel11
neottoyage avec ozeon clean ,ac fux de chez cofriset ou clim+ (qui est beaucoup moin chere et vendu en bouteille de 1 l)