bonjour,
je suis intervenu chez un client dans une salle informatique une clim était en panne j'ai changé le présostat regul qui étais HS
hors celui ci me rappel car la clim était prise en glace recherche de fuite RAS
j'aurais voulu savoir la methode de reglage du presostat regul car quand je le regle dans la salle il fait 24° sa marche bien.
mais je suppose qu'au fur et a mesure que la temperature de la salle baisse ma pression d'évaporation diminue et donc givre mon installation
merci au personne qui peuve m'éclaircir
Lukycold
Salut,
Tu est intervenu sur une clim de salle informatique et tu a remplacer un pressostat de régulation? Tu m'inquiette!
Est-tu sur que se n'était pas un pressostat de sécurité ou alors un thermostat?
Ensuite a tu contrôler ta charge ou fait un delta T° sur l'unité intérieure (à 100% de puissance si tu est sur un INVERTER)
Quelle marque et type de machine tu parle?
Il nous faux un peux plus d"infos.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
PL
Bonsoir. En principe un pressostat BP ou HP dans une salle info, sert de securité ou dans les temps anciens, quand je dit cela, ca existe encore, enclenchait une régulation sur des ventilos condenseurs, un en permanence et un 2ième ou encore un 3ième en régule avec ces pressostats, mais comme le dit lukigold, un peu plus de renseignements nous seraient plus utiles afin de t'aider au maximum.
Pat
non il s agit bien d'un presostat regul sur un condenseur a air installation airwell au r407C
Aircofrigo
bonsoir,
frigoriste59, lis un peu ce que les aidant te demande!!!
marque et modèle de machine?? on ne sait rien dans notre fauteuil à la maison :-D :-D madame Irma n'est pas encore membre du site avec sa boule de cristal ;-)
inverter ou pas?
détente capillaire ou électronique??
ton pressostat de régule, il régule quoi? le ventilo condenseur ou quoi?
une question bien posée amène des réponses;
un mystère n'amène que des questions sans solution merci de nous comprendre 8-)
à+ avec + d'infos et courage le Nordiste :=!
Message édité par : Aircofrigo / 19-01-2012 20:47
mars
et tu t'étonnes que ça marche pas AIrwell,
voyons c'est normal!
bon treve de plaisanterie, as tu posé tes manos une fois ta batterie degivré?
apres tu as peu etre une fuite mais pas facile a voir.
En posant tes manos tu verras cequ'il en est.
fifi
Salut
Quelles sont tes t° de travail ( évaporation et condensation)?
A quelle valeur s'enclenche et se coupe ton pressostat de régul ?
As tu vérifié l'état de ton filtre évapo, l'évaporateur, le débit d'air sur ton évap
Quelles sont tes SC et SR ?
Voila, avec ça on devrait y voir un peu mieux ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas