Bonjour , je recherche un spécialiste GEG Wesper sur centralisée ubsm .
Info en MP , puis je ferai un compte rendu complet et j'espère intéressant . Compte rendu dans quelques semaines merci.
J'ai tenté de contacter le constructeur mais je bute sur la bonne volonté à transmettre les infos .
Merci encore. help :-D
haloha
hello Mars :-P , loin de la d'etre un specialiste de WESPER , mais j'ai des GEG Wesper sur un hôpital, pour infos la regulation a degager et le cerveau aussi ils sont tres sensibles aux orages! le type je pourrais te dire ca plus tard si tu veux mais faut que je passe sur site voili voilou
un echec ? on rebondit !
mars
Je plante un peu le décors :
Installation neuve toute raccordée enfin au dire du client , l'ancien prestataire liquidation judiciaire.
Mon travail faire la MES complète avec vérification au préalable des câblages , réseau etc...
J'ai des docs , mais me manque l'aisance sur cette marque .
Merci d'avance .
frigopathe
salut,
j'ai une doc (regul micro bms) si ca t'intéresse, mais je ne peux pas la mettre ici car 4500 ko
a+
mars
Je t'envoi mon mail en MP, merci.
haloha
hello FRIGOPATHE 8-) heuuu suis preneur aussi pour la doc honte
un echec ? on rebondit !
frigopathe
Citation : haloha
hello FRIGOPATHE 8-) heuuu suis preneur aussi pour la doc honte
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.