Salut, le code 3377 Sou.Hau.2 : c'est la limite No2 de soufflage haut, le 3376 réglé à 40° ça va stopper l'augmentation de la demande en chaud pour arrêter l'augmentation de la température de soufflage et si la température augmente et dépasse 3377 (réglé à 60°) ça coupe toute les productions de chaud (PAC ou gaz ou électrique ou hydraulique). Si tu as d'autre question.... demande ou donne moi ton adresse mail pour la doc. Bonne soirée.
vercorcris
slt le code 3376 réglé à 40° je mis 49 c j ai vus le cp faire des cour cycle
ces pour sa j ai modifier la consigne
Si tu dois mettre le 3376 à 49° c'est que tu dois avoir un manque de débit d'air pour une température si haute et tu risques de déclencher en HP, je vais t'envoyer la doc maintenant. Bonne soirée