Bonjour,

Je dois équilibrer un réseau radiateur en dans une université en sachant que CPCU c'est arrêté car l'été arrive.

Lorsque l'on équilibre un réseau en froid, quand le chaud sera en route le débit va augmenter mais de combien de pourcent?

Ca me permettrais de l'équilibrer à x pourcent en moins.

Bien cordialement
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

a mon avis tu perds ton temps

les débit ont un lien direct avec les pertes de charges, les masses volumiques...
voici un lien qui te montre que les masses volumiques pour l'eau à +7 et à +45 ont un écart de 1 pour mille, donc pas de quoi se prendre la tete

http://www.thermexcel.com/french/tables/eau_atm.htm
rikano rikanoicon_post
Oui je comprend, mais je vois aussi d'après la viscosité dans le tableau que l'eau chaude est plus légère donc fatalement plus rapide.

Du coup si j'équilibre avec 10% ou 15% en moins je serais plus dans le vrai qu'en équilibrant à 0%
frigopathe frigopatheicon_post
je suis incapable de refaire des calculs de pertes de charges régulière et singuliéres.

de toute facon si ta pompe dispose d'un mano, tu verras la delta P froid et chaud, ensuite tu aviseras.

quoiqu'il en soit, s'il fallait se casser le cul à modifier les réglages 2 fois par an, surtout pour de la clim de confort, on ne s'en sortirai pas.

bon courage
rikano rikanoicon_post
Bien reçu.

Merci pour vos réponses.