J'aurais besoin d'un œil avisé pour un réseau de gaine pour une installation de chauffage et de refroidissement d'un magasin de vêtements, ce trouvant dans une galerie commerciale.
Je dois installé une CTA dans le faux plafond d'un magasin, et ma question est la suivante:
Faut il que j'installe de l'isolant (rouleau de laine de verre ou autre) autour de mon réseau de gaine, principalement lors du refroidissement?
Car la CTA sera raccorder à une boucle d'eau glacée +7/12°C. La température donnée par le fabricant est de 14°C pour une entré d'air à 24°C.
Y a t'il un risque de condensation autour des gaines sachant qu'elle seront installé au dessus du faux plafond du magasin (environs 25/30°C), avec 70cm entre le plafond et la dalle du dessus.
En attendant vos conseille bonne soirée les amigos.
fifi
Bonjour
Tu as toi même répondu à la question
Si tu n'isole pas ta gaine, en hiver tu auras des déperditions et en été tu auras aussi des déperditions avec en plus de la condensation
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
mimifrigo
Citation : pcarmes
Faut il que j'installe de l'isolant (rouleau de laine de verre ou autre) autour de mon réseau de gaine, principalement lors du refroidissement?
bonjour
il existe des gaines rondes isolées souples ou rigides ( fiber )
Sur un réseau existant , s'il faut isoler un conduit existant , il faut bien tendre l'isolant afin qu'il soit parfaitement en contact sous peine de créer des ponts thermiques .
Ce dont parle mimifrigo c'est le top , attention à la dispo .
Ne néglige pas l'isolation sous peine de t'en mordre les doigts .