mise en service d'un vrv lll #7808

7Contributeur(s)
FKRC82grandpgmJCDUSSAircofrigoPLadelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
FKRC82 FKRC82icon_post
Réglage de la puissance total des unités intérieure au DS2 vu qu'il a enlevé deux unités sur le réglage d'origine .
Franck
JCDUSS JCDUSSicon_post
Citation : FKRC82 

DAIKIN
RXYQ14P7W1BA
 


Le réglage DS2 ne correspond pas au réglages des unités intérieures help mais à la puissance de ton groupe extérieure donc je reprends tu dois avoir DS2-1 sur ON;DS2-2 sur ON ;DS2-3 sur off ; DS-4 sur ON.
Il n'a jamais été question de changer le réglage de ses curseurs dans la manipulation que j' ai indiqué.
FKRC82 FKRC82icon_post
Ok merci beaucoup
Franck
grandpgm grandpgmicon_post
bonjour,

sur le site ou je travail il y a un ensemble de vrv 2 daikin gérer par une GTC ( i-manager).

j'ai effectué une formation daikin spécialisé sur les vrv daikin.
cependant n'ayant pas encore passé mon aptitude froid j'ai pas encore eu locasion de mettre a profit ces connaissances...

par contre j'ai tout les document lier a cette formation.

si tu as besoin je peux te les scans pour te facilité la tache la prochaine fois...

a+