J'ai une climatisation de 12kw en R407A, à changer contre une clim identique
au R410A. Jusqu’à là pas de soucie, ma question est au niveau des cuivres qui son de même section. Donc puis je garder la mm liaison ou faut il faire une
intervention particulière.
Merci
Message édité par : Aircofrigo / 20-06-2016 17:08
Nop
dans le doute , rince les tuyaux !
nop
Aircofrigo
Bonsoir,
ouah une clim au R407A :-o peux-tu me donner la marque?
les liaisons étaient longues? beaucoup de coudes ou pièges à huile?
un petit rinçage ne fait jamais de tord de toutes façons 8-)
merci et à+
adelclimatisation
Bonne soiree a tout les frigotiers d ici et d ailleurs .
Si tu es sur que ton circuit precexent etait sain ( pas d acidite etc) que l isolant est encore bon par tout ( he oui , c est fou le nombre de problemes que l onbpeut resoudre juste en isolant correctement les cuivres et les sondes. Sur tt pour une reversible) .
Pas de souci tu peux aisement laisser les liaisons existantes . Cependant il est preferable de les pressioner a 30 bar mini durant au moins toute une nuit .
Une chasse a l azote ne serai pas du luxe .
Ca c est pour gagner un peu de temps .
Si non puisque tu met du neuf autant repartir sur des bases seinnes . Le plus chiant c est le carotage , mais il est deja fait .
Est tu sur que c edt du 407A ? Je n en ai jamais envore vu sur de la clim .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
marcel11
salut
toute les marques ont eu des modèle au 407c puis après passage au 410 les petites marques on fait durée le 407 c plus longtemps
dake
Bonjour,
Pou info, Airwell et system Air font encore quelques armoires ( gamme XAC et XWC), des gainables ( DK-DN) et des consoles à eau (CAO) au R707c
Fabrication en France à Tillières sur avre