Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» Condenseur local fermé avec extracteur

Condenseur local fermé avec extracteur#11517

3Contributeur(s)
wejdiAircofrigodmarco
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
wejdi wejdiicon_post
Bonjour,

Je souhaite connaître le débit d'air que l'on doit extraire pour des condenseur dans un local fermé, en effet lors de fortes chaleurs les groupe de condensation tombe en hp. Il y'a déjà un extracteur d'installer mais le débit semble insuffisant.

Merci à vous
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

extraire c'est bien!
Mais, avez-vous prévu des entrées à l'opposé? car il est peu intéressant de mettre ce local en dépression.

ensuite, les constructeurs de clim donnent parfois le débit d'air de leurs unités de condensation sachant que celle-ci sont normalement montées en plein air.
donc vous pouvez avoir une idée assez correcte du débit d'air nécessaire en additionnant le débit de vos différentes unités.

à+

wejdi wejdiicon_post
Oui il y'a de prévu une grille d'apport d'air neuf mais en revanche il y'a d'autre puissance calorifique dans le local comme le four a pain.
Il n'y a pas de.formules afin de.connaitre le débit a extraire par rapport au puissance.

Merci
dmarco dmarcoicon_post
Citation : wejdi Oui il y'a de prévu une grille d'apport d'air neuf mais en revanche il y'a d'autre puissance calorifique dans le local comme le four a pain.
Il n'y a pas de.formules afin de.connaitre le débit a extraire par rapport au puissance.

Il sera d'autant plus difficile de trouver une " formule magique " ... qu'on ne connait pas toutes les sources de chaleur ( et accessoirement, la température "mediane" du milieu ambiant en été ... et en hiver )!!

Vous nous parlez ... " d'autres puissances calorifiques .... comme le four à pain ", ce qui nous laisse à penser qu'il doit ( encore ) avoir d'autres sources de chaleur. Certainement d'autres machines ( peut-être du type " rotisserie ", du personnel, certainement des clients ( qui, tous deux, sont considérés comme de la chaleur animale ), ect ect ....
Bref, l'imprécision de votre question initiale amène toute sorte de questions.

Mais au fait, pourquoi avoir fait le choix de placer ces condenseurs en intérieur??