Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» Calcul SC et/ou SR sur climatisation

Calcul SC et/ou SR sur climatisation#9773

5Contributeur(s)
kagouAircofrigospv49marcel11cedric29
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
kagou kagouicon_post
On est ici sur des clim pour le particulier/tertiaire.

Etant donné que je n'ai de prise de pression QUE sur la BP (gaz) au niveau de l'UE (Toshiba comme Daikin) je ne peux calculer (simplement) QUE la SU en mettant la clim en mode été non ?

Car si je ne me trompe pour faire le SR il me faut la valeur de la HP.

Message édité par : Aircofrigo / 13-10-2015 14:00

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

à défaut de pose de mano, il y a les mains et le thermomètre pour faire des diagnostique.

mesure de T° des crosses dans le milieu du condenseur et en sortie peut donner une idée de SR également.

mais comme dit dans l'autre post: en inverter....on rigole 8-)

et aussi: tu es dans les questions "clim" mais sache qu'il y a les forums dédiés aux PAC dans la liste des forums

donc merci de te recadrer dans le futur

à+

Message édité par : Aircofrigo / 20-05-2015 18:40

spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

Pour avoir une lecture en HP, on inverse simplement et on a le sous refroidissement SR et c'est SC (surchauffe) et pas SU
Je suis Charlie #jesuischarlie
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Sur une clim si tu en inverter la surchauffe et le sous refroidissement ne sont pas vraiment significatif sachant que la vitesse du CP varie ,le taux d'ouverture du détendeur varie aussi, donc valeur sc et sr fluctuante
Spv tu veux dire mettre la clim en chaud pour mesuré le SR ? si c'est ça ta valve et sur la ligne gaz HP et non sur la ligne liquide HP? donc ton SR n'est pas le bon si je fume pas la moquette
spv49 spv49icon_post
@marcel11, on fait la mesure sur le retour pour avoir la température de condensation et on fait la différence avec la lecture sur le mano hp pour avoir le SR. Et un mano HP branché sur la HP donnera toujours la pression de condensation que l'on soit sur du liquide comme de la vapeur.
Je suis Charlie #jesuischarlie
cedric29 cedric29icon_post
Bonjour,

Comme appris en formation atlantic, il faut mettre en mode test run.
Le compresseur est bloqué à 80%.
Ensuite on passe soit en chaud pour le sous refroidissement:7 a 10K
Soit en froid pour la surchauffe: environ 3k.
On en déduira une panne seulement si en amont les conditions de confort ne sont pas satisfaisante..(le client se plaint)
Delta de 12 en froid, delta de 18 en chaud.ce ne sont pas des valeurs strict, c est un repère.