On m'a appelé pour un défaut L5 sur une Daikin RXS25B datant de 15 ans environ. D'après la cliente, depuis la fin de l'hiver dernier, la clim fonctionne pendant 2-3 heures avant de se mettre en défaut. Vers la fin de l'été, le temps de fonctionnement était passé à 30minutes environ. Elle vient juste de m'appeler, je n'y suis pas encore allé mais je voulais savoir si vous aviez des pistes. Peut-être un manque de gaz qui fait forcer le CP au maximum de sa capacité?
Merci d'avance.
Loïc
AAC
Bonsoir,
L5 est une surintensité instantanée de l'inverter.
Cela est du soit à la vanne d'arrêt fermée, soit au compresseur défectueux.
Dans le cas d'une clim de 15 ans j'opterai pour un compresseur défectueux.
Cordialement
maclimatisation.com
maclimatisation.com
Vesta
Merci pour la réponse. De toute façon, je pensais bien à tester le compresseur. On verra bien!