[Résolu] - Pompe de relevage fuit + bon emplacement?#12241
2Contributeur(s)
8 Modérateur(s)
dauphin
Bonjour
Suite à l achat d une maison, et suite à ces chaleurs caniculaires, rien de mieux qu une clim :-) seul hic elle fuit mais au niveau de la pompe de relevage (jonction avec le tuyau). Effectivement lorsque je la sors de la goulotte la pompe, elle ne fuit plus , je presume que la pompe doit être sous le niveau de la clim...Mais comme vous pouvez le voir je ne peux plus mettre le coude pour fermer la goulotte.
- Je me demandais si je pouvais reduire le tuyau sans risque?
- je me demandais si c etait la place de cette pompe dans la goulotte?car niveau bruit c est sympa...
Grand merci à vous
Bonne soirée
akou
Tu peux mettre ces pompes meme au dessus du split ca pose pas de probleme , si elle fuit c'est qu'elle est mal raccordé mais honnêtement ces pompes la c'est de la .... . C'est bruyant et souvent les relais resté collé . Investi dans une bluediamond microblue
Sinon pas de problème pour raccourcir ou bien mettre un coude a 90 direct si tu n'as pas la possibilité de monter ta pompe