Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» CIRCUIT EG: fuite ou pb d'expansion ?

CIRCUIT EG: fuite ou pb d'expansion ?#12472

4Contributeur(s)
SAV75marcel11pierraakou
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SAV75 SAV75icon_post
Bonjour à tous,

Sur un circuit Eau Glacée régime 7 / 12°C, on constate une perte de pression mais qui n'est pas constante.

Pendant plusieurs semaine, la pression du circuit ne bouge pas, puis un jour, perte de pression.

Eté, hiver même chose.

Pas de fuite en apparence et le vas d'expansion à l'air d'être bien dimensionner.

Si quelqu'un à une idée ?
Merci fortich
marcel11 marcel11icon_post
vase d 'extension hs une fuite sur une batterie
soupape qui crache
SAV75 SAV75icon_post
Merci pour ta réponse.
pierra pierraicon_post
Bonjour,

ou un point de puisage sur le réseau EG, du déjà vu!

bonne recherche, mototo
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
akou akouicon_post
Si les évapo sont vieux , j'ai eu plusieurs fois la batterie qui fuit et bien sur ca ne se voit pas puisque ca part direct dans le bac
Sinon en effet ca peut être le vase qui est HS ..... ou bien + encore :) Bonne chance