Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» CARRIER PRO-DIALOG - Décalage du point de consigne

CARRIER PRO-DIALOG - Décalage du point de consigne#13056

1Contributeur(s)
Fab02
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour à tous,
Quelqu-un pourrait-il m'expliquer la signification des différents réglages relatifs au décalage du point de consigne sur un PRO-DIALOG!? (30RH026)
J'ai bien compris que c'est un réglage type "Loi d'eau", mais avec une logique Carrier que je ne saisi pas du tout.
Actuellement je suis en mode chaud à consigne fixe, il faut que je réussisse dans la mesure du possible à faire le réglage suivant:
Pour 20°c ext. / 25°c eau
Pour 0°c ext. / 45°c eau
Soit une pente de 1

Pour le moment je réussi à activer le mode:
- Menu Utilisateur 1 => Para. 9 = 1

Le reste m'est compliqué à comprendre:
- Menu Consignes
=> 14 = Seuil pour décalage nul en mode chaud
=> 15 = Seuil pour décalage maximum en mode chaud
=> 16 = Valeur du décalage maximum en mode chaud

Merci d'avance pour votre aide.