Je me permets de solliciter votre aide pour solutionner ce problème.
Mon installation : DAIKIN RZQ125 B + AJTECH 125.
Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur l'échangeur du module intérieur Ajtech mais n'en ressort pas.
Le circulateur fonctionne.
Radiateurs purgés.
Programme sur la télécommande DAIKIN déportée OK.
En appuyant sur la touche test un code défaut E4 apparait.
Apparemment : Activation du pressostat de basse pression tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse.
Que convient-il selon vous de vérifier / chercher ?
Vous remerciant par avance de vos retours.
adhl
Bonjour et Joyeux Noël à tous,
J'ai consulté l'historique des derniers codes défaut, j'ai dans l'ordre :
1-E4 : Activation du pressostat de basse pression
2-U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante
3-H3 : Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de haute pression
4-L5 : Surintensité instantanée de l'Inverter (sortie CC)
5-C9 : Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré
Sont-ils récents ou anciens : aucune idée de leurs dates d'apparition.
Une chose est certaine, actuellement aucun défaut affiché.
Qu'en pensez-vous ?
adhl
En faisant quelques recherches, cause potentielles :
- E4 : Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Vanne d'arrêt fermée
- H3 : Pressostat de haute pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- L5 : Vanne d'arrêt fermée / Compresseur défectueux
- C9 : Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'aspiration d'air défectueuse