Bonjour.
Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai
2,5kW pour 15m²
Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B10E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split se coupe et redémarre à la demande.
l'unité extérieure son moteur stoppe et son ventilateur ralenti ou stoppe aussi
-----
3,5 kW pour 36m².
Unité extérieure : RAS-13E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B13E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split brasse mais ne se coupe pas.
l'unité extérieure et son ventilateur tournent
Est-ce normal ? le passage des tuyaux a été rebouché avec de la mousse expansive
S'il vous plaît, merci de votre aide.
panellite
bonjour
je refais car je ne sais si ma reponse a été prise en compte (oups!)
toujours pareil 22° demandé l'UI et l'UE ne stoppent pas
température pièce: 20,5
température prise air split : 23,5
température soufflerie split: 35
j'ai allumé ma cheminée et là, une fois la température prise air à 27°, l'UI et l'UE ont stoppé
température pièce: 21
température soufflerie split: 25
redémarrage toutes les minutes sous références suivantes
telecommande à 22
température pièce: 21,7
température prise air split : 31
température soufflerie split: 27
là j'avoue ne plus trop comprendre, serait ce un reglage de sonde (si réglage possible) ou autre chose